江苏地区,有一个住宅小区12栋楼,每栋都是2个单元,一梯两户,有10栋是小高层7层,两栋是12层,做室内消防时,要不要设屋顶消防水箱,设几个?最好设在哪?谢谢帮忙指导!
江苏地区,有一个住宅小区12栋楼,每栋都是2个单元,一梯两户,有10栋是小高层7层,两栋是12层,做室内消防时,要不要设屋顶消防水箱,设几个?最好设在哪?谢谢帮忙指导!
32楼
为了提供前10分钟的初期用水量,必须设屋顶水箱。当屋顶水箱不能满足最不利消火栓的7米静压要求时还要增压,采用管道泵、气压罐等,至于水箱个数,一个就可。
回复
33楼
为了提供前10分钟的初期用水量,必须设屋顶水箱。当屋顶水箱不能满足最不利消火栓的7米静压要求时还要增压,采用管道泵、气压罐等,至于水箱个数,一个就可。
回复
34楼
7层的也要设的啊!这边消防的要求很严的!你就不怕消防中心审图不通过啊!
回复
35楼
在12层房子设一个消防水箱;同时因为是高层,必须设置一套消防稳压设备。
同时还要设一个水池和水泵房
回复
36楼
为了提供前10分钟的初期用水量,7层的屋顶消防水箱也不能吧,
回复
37楼
设在最高一层就可
回复
38楼
要设,设在最高的一栋楼上,水量需满足消防初期十分钟用水量,最不利点所要求的水压压力不够,还需设增压稳压设备,七层的单元式住宅也应该设消火栓系统,只是允许成枝状布置,你再翻翻规范
回复
39楼
看情况的了,如果在一起的话可以共同设置,分开就单独设置
回复
40楼
我同意21层的意见,大家多看看书,有好处。当然这样会很方便,但都只是一家之言啊,请楼主要仔细考虑在决定采纳啊!
回复
41楼
感谢9楼的回答~~~~~~
回复