防烟楼梯间前室加压送风问题
eboyegirl_llf
2008年06月19日 16:23:03
来自于通风排烟
只看楼主

不同的防烟楼梯间前室,是否可以用同一个加压送风机?就是只做一个加压送风新风引入井,然后用风管引到不同的两个新室.请各位高手赐教,在下是新手.............

不同的防烟楼梯间前室,是否可以用同一个加压送风机?就是只做一个加压送风新风引入井,然后用风管引到不同的两个新室.请各位高手赐教,在下是新手.............
免费打赏
leeyongx
2008年06月19日 17:02:45
2楼
应该不可以,着火时,同一个楼的加压送风机都要开启的
回复
eboyegirl_llf
2008年06月19日 17:19:36
3楼
不太明白.我这个是只有地下室的前室要做加压送风,只有两层,两个楼梯,着火时送风机开启了,就两个前室都可以送风啦,为什么不行?请指教!
回复
flier_02
2008年06月22日 09:51:55
4楼
可以的
满足风量
保证安全就行了
规范不推荐合用,但是没有绝对禁止
而且象楼主这种情况
一般都是做合用的
回复
hnxiongbing
2009年05月26日 08:34:32
5楼
我也想看看,不知道到底怎么设计
回复
hun2006
2009年05月28日 00:04:38
6楼
两个前室合用风机,风量应加倍,你如何平衡风量,例如只开启一个前室时
回复
zdxhvac
2009年05月28日 16:45:44
7楼
防烟楼梯如果是一类高层建筑,不管是否有外窗都要机械加压送风。采用压差法和流速法计算比较,哪个风量大选哪个风量,不能按表中选择,要计算。
回复
zdxhvac
2009年05月28日 16:46:02
8楼
防烟楼梯如果是一类高层建筑,不管是否有外窗都要机械加压送风。采用压差法和流速法计算比较,哪个风量大选哪个风量,不能按表中选择,要计算。
回复
lly20078
2009年05月29日 17:41:00
9楼
建议不要合用一个加压送风机。