急求:抬高地坪的油变压器,相邻的低压配电室净高
tnc
tnc Lv.10
2008年06月19日 09:43:34
来自于变压器
只看楼主

这种情况下,有的手册介绍4米到4.5米,我怎么觉得不够啊,低压母线从变压器室引出的高度就快4米6了啊?如图,地坪抬高950,母线出口距地坪高度H4查表取3600,那总高度都快4600了,相邻的低压室还不得5600以上啊?

这种情况下,有的手册介绍4米到4.5米,我怎么觉得不够啊,低压母线从变压器室引出的高度就快4米6了啊?
如图,地坪抬高950,母线出口距地坪高度H4查表取3600,那总高度都快4600了,相邻的低压室还不得5600以上啊?

1213840907162.jpg

lingxuct
2008年06月19日 11:50:50
2楼
变压器低压侧母线引到低压柜的高度:变电所地坪比室外高600左右,低压柜高2200,母线桥高度(可根据配电室净高调节)一般在800左右,铜排(水平中心线)比母线桥顶低150到250,这样,从室外地坪到低压母线总高=600+2200+800-(150~250)=3350~3450,不会象你说的4600总高还不够。
回复

相关推荐

APP内打开