电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
zctx
zctx Lv.2
2008年06月17日 20:59:48
只看楼主

电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?

电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
yangxinlv
2009年07月28日 10:54:06
14楼
纯粹学习
纯粹学习

纯粹学习

纯粹学习

纯粹学习
回复
zhangba
2010年03月30日 14:25:28
15楼
好资料好资料好资料好资料好资料好资料
回复
wanyong0
2010年03月31日 13:24:15
16楼
可以,但最好还是加隔板分开
回复
电气书生
2014年01月06日 23:44:50
17楼
看的我越发的头痛
回复
注册电气师
2014年01月13日 20:11:03
18楼
路过学习学习路过路过学习学习路过
回复
luohui_1966
2017年05月07日 12:41:44
19楼
学习。。。
回复
wfly2001
2017年05月10日 14:35:08
20楼
同问,有什么规范依据吗?电线和电缆放一桥架踩踏时电线绝缘容易受损啊,触电风险较大!
回复
qq_1430838453507
2017年07月24日 11:28:45
21楼
得看具体情况,但是强电和弱电,动力和控制,都应该分开,强电和弱电放一起,会干扰弱电信号,动力和控制放一起,可能会造成误动作。都是强电,但是电缆大,电线小,差别大的话,也不行,电缆电流大,会在电线上形成感应电动势,在合闸瞬间,电线上电流会很大,严重了会烧毁电线上的电器,或者一直跳闸,合不上,如果电缆和电缆线径差别不大,电流也相差不大,就可以,但最好加隔板。
回复

相关推荐

APP内打开