17层住宅,底下几层需设减压稳压消火栓
zb198512
zb198512 Lv.3
2008年06月17日 12:28:49
只看楼主

17层住宅,底下几层需设减压稳压消火栓,怎样计算? 请高人指教~~~

17层住宅,底下几层需设减压稳压消火栓,怎样计算? 请高人指教~~~
免费打赏
zhangbo2003super
2009年02月27日 20:26:36
12楼
住宅的高层消防确实挺麻烦
上次参加了一个消防验收
自从上次广州出事了后,验收比以前严格多了
回复
yuxima
2009年03月03日 09:43:15
13楼
我正在做这么一个工程,17层的二类住宅楼,由于层高较高,建筑高度带到了57m,我采用了扬程90m的消防水泵,首层至十层采用减压稳压消火栓.
回复
leavebehind2008
2009年04月01日 17:30:41
14楼
屋顶标高多少,以我的经验是四层及四层以下的安装减压型消火栓,水泵至少也85米以上
回复
leavebehind2008
2009年04月01日 17:32:20
15楼
那个说的是静水压超过50米要安装减压型消火栓,扬程太大了也一样也安装减压消火栓,压力太大了拿水枪都不够力了,同志们
回复
zrd1109
2009年04月01日 21:53:18
16楼
一般最不利点消火栓需要的动压为20米水柱,所以说一般从最不利点往下30米就要开始设置减压装置,所以说按层高3米 就是10层,所以在7-8层开始就要设置减压稳压淆消火栓
回复
wanan119
2009年12月06日 19:49:55
17楼
7-8层开始就要设置减压稳压消火栓
回复
dangla123
2010年01月07日 15:04:07
18楼
一般最不利点消火栓需要的动压为20米水柱,所以说一般从最不利点往下30米就要开始设置减压装置,所以说按层高3米 就是10层,所以在7-8层开始就要设置减压稳压淆消火栓
回复
pegion
2010年01月11日 14:23:15
19楼

和我平时的做法基本一样,
回复
changshushiqing
2010年01月14日 08:53:19
20楼
确实如此
回复

相关推荐

APP内打开