17层住宅,底下几层需设减压稳压消火栓
zb198512
zb198512 Lv.3
2008年06月17日 12:28:49
只看楼主

17层住宅,底下几层需设减压稳压消火栓,怎样计算? 请高人指教~~~

17层住宅,底下几层需设减压稳压消火栓,怎样计算? 请高人指教~~~
免费打赏
liang_da_01
2008年06月17日 23:16:11
2楼
规范说明
低过50米的需要减压
17层如果按3米计算
就是51米
基本上不需要了。
回复
f_jg2003
2008年06月18日 11:46:10
3楼
大概底下8层吧。
回复
ziqiangbuxi
2008年06月19日 13:04:44
4楼
你的消防水泵扬程应该在70米左右(按2.8m层高),这样你下面8层应该都需要做减稳压,我是估算的,你要根据自己工程大致计算一下。
回复
qqrr
2008年06月20日 05:46:42
5楼
和楼上一样,水泵扬程估计得超过70米
算上损失,保守一点,9层开始减压、
回复
dongxxoo
2008年06月20日 09:35:08
6楼
是用水泵扬程减去消防栓口最大允许压力(0.5MPa),再除以层高这么算的吧!!!
回复
gzm1978
2008年06月20日 23:54:42
7楼
八九层的样子!!!!!!!!!!!!!11
回复
gaojinxi1689
2008年06月27日 08:17:25
8楼
:handshake
回复
zhaohui0706
2008年06月30日 15:39:12
9楼
消火栓栓口压力大于0.5MP时.消火栓处应设减压装置.
我的经验做法是这样:0.5MPA-0.2MPA-地下室层高/层高.(消火栓栓口压力0.2MPA)
这样算下来八层的样子啊/
17层消防泵70米的扬程不够.建议选90米
回复
jian_cong
2008年07月01日 16:53:01
10楼
同意楼上的,最不利消火栓栓口压力0.20MPa。