17层住宅,底下几层需设减压稳压消火栓,怎样计算? 请高人指教~~~
17层住宅,底下几层需设减压稳压消火栓,怎样计算? 请高人指教~~~
2楼
规范说明
低过50米的需要减压
17层如果按3米计算
就是51米
基本上不需要了。
回复
3楼
大概底下8层吧。
回复
4楼
你的消防水泵扬程应该在70米左右(按2.8m层高),这样你下面8层应该都需要做减稳压,我是估算的,你要根据自己工程大致计算一下。
回复
5楼
和楼上一样,水泵扬程估计得超过70米
算上损失,保守一点,9层开始减压、
回复
6楼
是用水泵扬程减去消防栓口最大允许压力(0.5MPa),再除以层高这么算的吧!!!
回复
7楼
八九层的样子!!!!!!!!!!!!!11
回复
8楼
:handshake
回复
9楼
消火栓栓口压力大于0.5MP时.消火栓处应设减压装置.
我的经验做法是这样:0.5MPA-0.2MPA-地下室层高/层高.(消火栓栓口压力0.2MPA)
这样算下来八层的样子啊/
17层消防泵70米的扬程不够.建议选90米
回复
10楼
同意楼上的,最不利消火栓栓口压力0.20MPa。
回复
11楼
新兵报到!:handshake
回复