封闭楼梯间的首层疑问!!
osisio
osisio Lv.2
2008年06月11日 23:13:27
来自于建筑规范
只看楼主

建筑防火规范7.4.2 封闭楼梯间2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15.0m 处;那么不超过4 层时,可将楼梯间直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15.0m 处,还需要在首层采用扩大封闭楼梯间吗?

建筑防火规范
7.4.2 封闭楼梯间
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;

5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15.0m 处;

那么不超过4 层时,可将楼梯间直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15.0m 处,还需要在首层采用扩大封闭楼梯间吗?
免费打赏
luhong3
2008年06月12日 06:40:25
2楼
楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间
或在首层采用扩大封闭楼梯间
好像不矛盾(需要做就做,否则,免)
回复
osisio
2008年06月12日 08:38:16
3楼
当然有矛盾,防火规范图示上5.3.13条不超过4 层时,就没设扩大的封闭楼梯间,是楼梯间设门,通过走道到外门
回复
metronome
2008年06月12日 15:18:46
4楼
规范说得比较清楚:超过四层的多层建筑,楼梯间在首层要直接对外,如果楼梯间不靠安全出口,则需要设置扩大封闭楼梯间,以保证首层直接对外;不超过四层的,允许楼梯间在首层不直接对外,但是距离安全出口不超过15m。
回复
mdb2008
2008年06月12日 23:48:30
5楼


理解一样.
回复
yanglf.2008
2008年06月20日 11:34:03
6楼
从标题看是讨论封闭楼梯间,则楼梯间应该是封闭的。不管是否扩大。
回复
caodandjs
2008年06月20日 17:11:36
7楼
旅馆建筑设计,8层,请问1、大家楼梯设计为封闭楼梯间?
2、电梯设计几部?
回复
dailin7707
2008年08月23日 21:22:56
8楼
从标题看是讨论封闭楼梯间,则楼梯间应该是封闭的。不管是否扩大。
回复
tangyunhe
2010年05月08日 17:51:41
9楼
当然有矛盾,防火规范图示上5.3.13条不超过4 层时,就没设扩大的封闭楼梯间,是楼梯间设门,通过走道到外门!
同意观点,
图示中的3个图明显矛盾,图1,不做扩大封闭楼梯间,如果按那样,图二做了扩大封闭楼梯间显然是多次一举,
图3,如果楼梯间旁房子着火了,楼梯间就不安全了,都跑不下来,直通室外,还是直接对外好,能跑到外面才安全!
回复
qsxiaobin
2011年05月08日 20:21:33
10楼
顶出去大家讨论
回复

相关推荐