急 急 急我朋友施工的一幢小高层住宅,地下2层,地下17层,前日送检负一层柱强度等级只达到C25,而设计为C40。请各位帮忙看看,怎么办!

急 急 急
我朋友施工的一幢小高层住宅,地下2层,地下17层,前日送检负一层柱强度等级只达到C25,而设计为C40。请各位帮忙看看,怎么办!
免费打赏
risan
2008年07月15日 19:34:49
12楼
如同试件没错的话,试件是同养还是标养?最好是取芯,回弹离散太大
回复
fanque97
2008年07月15日 21:14:58
13楼
可以把底层加强吧,这要仔细算下,17层的房子,C30差不多了
回复
offside
2008年07月16日 16:07:09
14楼
取芯再做一次看,还是不行的话,就只能联系设计单位做加固设计了