急 急 急我朋友施工的一幢小高层住宅,地下2层,地下17层,前日送检负一层柱强度等级只达到C25,而设计为C40。请各位帮忙看看,怎么办!
急 急 急
我朋友施工的一幢小高层住宅,地下2层,地下17层,前日送检负一层柱强度等级只达到C25,而设计为C40。请各位帮忙看看,怎么办!
2楼
目前主体已施工至正3层,不能返工!
回复
3楼
也许是试块搞错了,最好在现场回弹看看,要还是只有C25的话,就麻烦了,要嘛找加固要嘛敲了重做.
回复
4楼
返工吧,这样搞不行的,太不负责任了
回复
5楼
没办法返工了,都做了好几层了!
回复
6楼
如果是真的只有C25的话,还是返工吧,现在拆了几层,是有些损失,总比以后盖完后塌了出现更大损失强得多,毕竟人命关天呀!
回复
7楼
回弹,找多几个点做,看能达到什么程度。不符合设计要求,进行加固。现在问题是出在搅拌站,他们负全责,不用管那么多。
回复
8楼
多测几组数据吧 别大意了 毕竟这个东西不是闹着玩的 这个要是出了事 不是小事啊 加固吧:Q
回复
9楼
补强!加大已建基层竖向构件的截面,比拆掉实际点!
回复
10楼
找加固的采取一些加强措施,这样是肯定不行的!
回复
11楼
必须"托梁换柱".
回复