配电室零序保护跳闸问题,急,在线等
wuhao801212
2008年05月31日 18:17:14
来自于继电保护
只看楼主

学生公寓配电室投入运行1年多来,多次发生零序保护跳闸问题,还发生过10KV高压电缆接头烧断故障,虽将保护定值调到最大,d但依然发生零序保护跳闸问题.经多部门核查,排除了接线错误\3相负载不平衡\智能计量表具和恶性负载识别器等故障因素,经检测,配电室输出电压波形失真,波形出现锯齿状和整流状畸变.请问到底什么原因导致保护跳闸???????????如何处理???????非常感谢!!!!!!!!!!!!

学生公寓配电室投入运行1年多来,多次发生零序保护跳闸问题,还发生过10KV高压电缆接头烧断故障,虽将保护定值调到最大,d但依然发生零序保护跳闸问题.经多部门核查,排除了接线错误\3相负载不平衡\智能计量表具和恶性负载识别器等故障因素,经检测,配电室输出电压波形失真,波形出现锯齿状和整流状畸变.请问到底什么原因导致保护跳闸???????????如何处理???????非常感谢!!!!!!!!!!!!
免费打赏
feidazhang
2008年06月01日 11:03:00
2楼
谐波造成
回复
lmqr790
2008年06月01日 21:50:30
3楼
有可能是10KV高压电缆出线侧的电缆抱锢与接地辫子短路引起零序保护跳闸。我们单位上个月也碰到过着事。查什么多正,但就要抱零序跳闸,幸亏我们零序跳闸没投上。后来查电缆头发现那个抱锢与接地辫子短路。后来我们重新把抱锢做好绝缘再安装上去。至今没有出现零序报警。
回复
hangzhouzxj
2008年06月03日 13:35:45
4楼
应该是接地辫子的问题

但10KV高压电缆接头烧断故障??
回复
wuhao801212
2008年06月05日 15:09:30
5楼
变压器的确是Y,Y0接线,而且电容器没有串联电抗器.但是很奇怪的是无论电容器投入与否,对中线电流几乎没有影响.如果是3次谐波的话,应该有变化的.更加奇怪的是功率因数表的读数,没投电容都已经超前了,投如电容超前得更加厉害.郁闷.负载是学生公寓,几乎都是感性负载,怎么可能啊?
回复
xiaoli.net
2008年06月05日 17:47:59
6楼
不只我讲的有没有道理,还请高手指点.
系统存在谐波,如果投入电容不恰当是会放大谐波.
变压器Y,Y0接线,如果系统有谐波还通的过的,变压器接成星-三角的接发的话,变压器低压侧就会消除谐波.可以配一套谐波电容柜消谐.
按你说的,我建议你们还是去查一下你们 的负载情况,看是不是有你们没有调查到的容性负载存在.
[url=http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=925427]
回复
zcliang_007
2008年07月16日 18:12:00
7楼
谢谢楼上的大虾们。。。。。。:victory: