配电室零序保护跳闸问题,急,在线等
wuhao801212
2008年05月31日 18:16:25
只看楼主

学生公寓配电室投入运行1年多来,多次发生零序保护跳闸问题,还发生过10KV高压电缆接头烧断故障,虽将保护定值调到最大,d但依然发生零序保护跳闸问题.经多部门核查,排除了接线错误\3相负载不平衡\智能计量表具和恶性负载识别器等故障因素,经检测,配电室输出电压波形失真,波形出现锯齿状和整流状畸变.请问到底什么原因导致保护跳闸???????????如何处理???????非常感谢!!!!!!!!!!!!

学生公寓配电室投入运行1年多来,多次发生零序保护跳闸问题,还发生过10KV高压电缆接头烧断故障,虽将保护定值调到最大,d但依然发生零序保护跳闸问题.经多部门核查,排除了接线错误\3相负载不平衡\智能计量表具和恶性负载识别器等故障因素,经检测,配电室输出电压波形失真,波形出现锯齿状和整流状畸变.请问到底什么原因导致保护跳闸???????????如何处理???????非常感谢!!!!!!!!!!!!
免费打赏
gao2158
2008年06月22日 07:45:05
2楼
个人认为应该是谐波,因为可能学校电脑的负载比较大。会有大量的谐波,比如3次的谐波,3相的电流方向就是相同的。
回复
lingxuct
2008年06月22日 22:33:22
3楼
高压零序保护跳闸,有(单相)接地故障。
低压零序保护跳闸,变压器中性点电流超过1/2相电流的额定值!
回复
bubble0410
2008年06月23日 09:44:10
4楼
进来学习的
回复