问题请教:有关风管道膨胀
wonder5118
wonder5118 Lv.2
2005年03月07日 11:57:40
来自于中央空调
只看楼主

风管道很长,其总膨胀量应该也很大,不知在设计和施工使用中到底是一种什么情况,如何解决??多谢多谢!!!

风管道很长,其总膨胀量应该也很大,

不知在设计和施工使用中到底是一种什么情况,

如何解决??

多谢多谢!!!
免费打赏
dust2
2005年03月08日 09:13:27
2楼
膨胀量=膨胀系数*管长*温差
一般风管道的温差不大,而钢板的膨胀系数是10的负7次方,所以尽管风管道很长,其膨胀量也是可以忽略的。
但是,在排烟管道中,主要是锅炉,燃气溴化锂的钢制烟囱,要考虑膨胀量,按2.7mm/m计算膨胀量。
哎,打字好累啊!
回复
zht2004
2005年03月08日 09:33:57
3楼
回复
jswgq-55
2005年03月08日 09:45:31
4楼
一般风管道不考虑膨胀,因温差不大,法兰连接中垫料是柔性物,有伸缩。
回复
wonder5118
2005年03月08日 12:47:40
5楼
老大:

你们讲,

1、普通风管道虽然有膨胀,但是由于温差并不大,所以,可以不考虑,

是吗??

管道的法兰连接处的垫片 我觉得其伸缩量是非常小的!!

我不知那么很长的管道只用这些 垫片来补偿是否够呢????
回复
dust2
2005年03月08日 15:05:54
6楼
工程实际已证明