风机功率计算式为何无空气密度
wanghs
wanghs Lv.2
2008年05月30日 14:37:59
来自于中央空调
只看楼主

“标准状况系指大气压力Pa=101325Pa,大气温度t=20℃,相对湿度φ=50%时的空气状态,标准状况下的空气密度ρ=1.2kg/m3,重力加速度g=9.8m/S2 所需功率按下式计算: N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 式中:Q—流量(m3/h);P—全压(Pa);η—效率(%);ηm—机械效率(%),按表选择;K—电动机容量安全系数,按表选择。”---------------为何计算式N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 中无空气密度,错了吗?,而同样也属流体的水,水泵输送液体时功能却明显体现出水的密度有关??---请高人指点。

“标准状况系指大气压力Pa=101325Pa,大气温度t=20℃,相对湿度φ=50%时的空气状态,标准状况下的空气密度ρ=1.2kg/m3,重力加速度g=9.8m/S2 所需功率按下式计算: N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 式中:Q—流量(m3/h);P—全压(Pa);η—效率(%);ηm—机械效率(%),按表选择;K—电动机容量安全系数,按表选择。”---------------为何计算式N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 中无空气密度,错了吗?,而同样也属流体的水,水泵输送液体时功能却明显体现出水的密度有关??---请高人指点。
免费打赏
pp--0007
2010年07月20日 09:02:48
12楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开