“标准状况系指大气压力Pa=101325Pa,大气温度t=20℃,相对湿度φ=50%时的空气状态,标准状况下的空气密度ρ=1.2kg/m3,重力加速度g=9.8m/S2 所需功率按下式计算: N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 式中:Q—流量(m3/h);P—全压(Pa);η—效率(%);ηm—机械效率(%),按表选择;K—电动机容量安全系数,按表选择。”---------------为何计算式N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 中无空气密度,错了吗?,而同样也属流体的水,水泵输送液体时功能却明显体现出水的密度有关??---请高人指点。
“标准状况系指大气压力Pa=101325Pa,大气温度t=20℃,相对湿度φ=50%时的空气状态,标准状况下的空气密度ρ=1.2kg/m3,重力加速度g=9.8m/S2 所需功率按下式计算: N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 式中:Q—流量(m3/h);P—全压(Pa);η—效率(%);ηm—机械效率(%),按表选择;K—电动机容量安全系数,按表选择。”---------------为何计算式N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 中无空气密度,错了吗?,而同样也属流体的水,水泵输送液体时功能却明显体现出水的密度有关??---请高人指点。
2楼
一个长方形的长为A,宽为B,对角线为C,其面积S=A*B.
为什么公式里没有对角线的呢
差不多这个道理.
回复
3楼
请注意:
水泵的功率计算公式里面扬程的单位是米,所以它带了密度和重力加速度两个量,这样三个量相成其实就是一个压力值
风机的压力单位直接就是一个压力单位的值,所以不需要其他两个量了
为什么会这样?
我觉得主要是空气的密度受压力的影响很大,必须想办法把密度消除。
回复
4楼
因为水泵扬程和风机压力的定义不一样.水泵扬程的定义是单位质量的液体通过泵获的能量,风机压力的定义是单位体积的气体通过风机获的能量,所以两者的功率计算公式有所区别
回复
5楼
我透过公式推导,过程中的确没有”密度”这家伙的存在,邪门!不知还有那位高人可以出来解答一下。
回复
6楼
F=p x A
W=F x S = p x A x S = p x V
E = W / t = p x V / t = p x v
真的没有密度哦!
回复
7楼
全压是空气密度和叶片速度的函数
回复
8楼
我的理解,空气密度是在流量中体现出来的。有手册说在西藏地区风机的电机要重新选择,不能直接用定型产品。
回复
9楼
空气的密度取决于空气的压力与温度,给出了压力和温度,就不需要密度这个值了。
回复
10楼
风机功率公式是指风机在标准状况下的功率值,此值对应标准状况,当环境工况发生变化时,此值必须修正
对于民用暖通行业,风机运行环境温度范围比较窄,风机功率变化不大,计算风机功率的主要目的是为了电机选型,风机功率变化和电机裕量相比可以忽略不计,因此做理论计算的时候通常不做修正.但一些特殊场合,如电厂的冷却风机,运行工况很恶劣,为保证电厂安全运行,风机的轴功率必须进行修正,我查了一些资料,发上来大家研究研究
修正系数: k=2.724*10^(-6)*(273+ta)/273*Cs
还有一种说法是: k=2.778*10^(-6)*(273+ta)/273*Cs
式中: Cs=海拔高度校正系数,由手册查得
上面的公式不知道哪个是对的,我们计算一般用第一个,
我嫌上面的公式太麻烦,自己拟合了一个公式
k=101325*e^((-h-0.000008*h^2)/8340)/133.322*(293/(273+C))/760
e= 2.71828183
h=海拔高度,米
C=环境温度,摄氏度
至于我这么算对不对请大家指正
[
本帖最后由 accdt 于 2009-6-2 13:47 编辑 ]
回复
11楼
呵呵,今天才看到这样的贴
流量Q(m3/h)、杨程H(pa),则风机功率的公式为:
P=Q*(H/(密度*g))*(ρ*g)*k/(1000×η×3600×ηm)
化简后变为:
P=Q*H/*k/(1000×η×3600×ηm)
中间的这步:*(H/(密度*g))是为了将pa转化为m,才能得到电机功率
回复