今有一小区,有四栋楼房,每栋楼房有8户住户,如果用低压分支箱控制,低分箱内分四路控制,请问低分箱的配置?该选多大的断路器?另外2栋20户的楼房能用一个低分箱来控制吗?对于低分箱是否有什么要求?

今有一小区,有四栋楼房,每栋楼房有8户住户,如果用低压分支箱控制,低分箱内分四路控制,请问低分箱的配置?该选多大的断路器?另外2栋20户的楼房能用一个低分箱来控制吗?对于低分箱是否有什么要求?
免费打赏
alizee1521
2011年08月07日 21:11:02
2楼
你要提供下小区的符合资料 比如60平米以下的多少户 60-120平米的多少户 这样才能分配下低分箱
回复
silverbear
2011年08月08日 02:02:40
3楼
有一小区,有四栋楼房,每栋楼房有8户住户,如果用低压分支箱控制,低分箱内分四路控制,请问低分箱的配置?该选多大的断路器?

==================

1进9出的分支箱! 进线断路为400A, 出线为100A



另外2栋20户的楼房能用一个低分箱来控制吗?
======================
最好分开来控!!!