7度区(0.15g),23层剪力墙住宅,二类场地,平面极不规则,竖向规则.无地下室.从结果看,刚心与质心偏心较大.现请教各位,如何调整竖向抗侧力构件(主要是剪力墙),才能使周期比较合理.
7度区(0.15g),23层剪力墙住宅,二类场地,平面极不规则,竖向规则.无地下室.从结果看,刚心与质心偏心较大.现请教各位,如何调整竖向抗侧力构件(主要是剪力墙),才能使周期比较合理.
12楼
没有楼主具体布置的平面,一切都是纸上谈兵
回复
13楼
找到薄弱点,加强薄弱区域
回复
14楼
1、最有效原则: 削弱内部刚度,增强周边刚度,尽量周边均匀对称连续
2、有较大凹入的部位加拉梁
3、看看位移,将位移大的地方加拉梁,或者加大梁截面,加厚板
4、增加外围梁截面,特别加强角部,和抗震墙部位的梁截面
回复
15楼
宜适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部沿侧移刚度较大方向的刚度
回复
16楼
将剪力墙尽可能布置在周边及转角部位,能有效改善周期比,
并应注意剪力墙布置的平面刚度对称性,否则位移比会出问题.....
回复
17楼
可调整周边剪力墙的长度,也可增大梁截面(如果建筑能满足的话),使结构的扭转效应减小。
回复
18楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!
回复