7度区(0.15g),23层剪力墙住宅,二类场地,平面极不规则,竖向规则.无地下室.从结果看,刚心与质心偏心较大.现请教各位,如何调整竖向抗侧力构件(主要是剪力墙),才能使周期比较合理.
7度区(0.15g),23层剪力墙住宅,二类场地,平面极不规则,竖向规则.无地下室.从结果看,刚心与质心偏心较大.现请教各位,如何调整竖向抗侧力构件(主要是剪力墙),才能使周期比较合理.
2楼
原则都有了 减小中间 增大周围 效果会很明显
回复
3楼
说明你的结构抗扭转刚度过小,可以通过减小中间增大周围 尺寸来改变!
回复
4楼
抗扭转刚度小增大周围剪力墙
回复
5楼
增大周围墙刚度,减少扭转周期
回复
6楼
周期比主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,见高规4.3.5。周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,结构扭转效应过大。
周期比不能满足要求,只能通过人工调整改变结构布置,提高结构的扭转刚度;总的调整原则是加强结构外
围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。
当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(一般都靠近X轴和Y轴)方向的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(侧移刚度较小方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(侧移刚度较大方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当加强结构外围(主要是沿侧移刚度较大方向)的刚度,并适当削弱结构内部沿侧移刚度较大方向的刚度。
白露相思寒:高规
3
.
4
.
5
结构平面布置应减少扭转的影响
。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,
A
级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的
1
.
2
倍,不应大于该楼层平均值的
1
.
5
倍;
B
级高度高层建筑、超过
A
级高度的混合结构及本规程第
10
章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的
1
.
2
倍,不应大于该楼层平均值的
1
.
4
倍。结构扭转为主的第一自振周期
Tt
与平动为主的第一自振周期
Tl
之比,
A
级高度高层建筑不应大于
0
.
9
,
B
级高度高层建筑、超过
A
级高度的混合结构及本规程第
10
章所指的复杂高层建筑不应大于
0
.
85
。
回复
7楼
第一或第二振型为扭转时的调整方法
回复
8楼
有时候你要看看是不是有开口框架
回复
9楼
受益匪浅啊!支持一下!
回复
10楼
楼上各位说的都很好哈
回复
11楼
将剪力墙尽可能布置在周边及转角部位,能有效改善周期比,
并应注意剪力墙布置的平面刚度对称性,否则位移比会出问题.....
回复