空调二次泵控制逻辑
energynet
energynet Lv.3
2008年05月26日 20:49:39
只看楼主

最近做一个项目,二次泵采用变频,另外也有BAS,如何实现二次泵的变频控制非常头疼,目前考虑的方案如下:方案一:1 设定站房回路上压差P0。2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。3 P> K1×P0,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵) P< K2×P0,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)。4 根据空调负荷变化,适当调整P0值。

最近做一个项目,二次泵采用变频,另外也有BAS,如何实现二次泵的变频控制非常头疼,
目前考虑的方案如下:
方案一:
1 设定站房回路上压差P0。
2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。
3 P> K1×P0,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵)
P< K2×P0,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)。
4 根据空调负荷变化,适当调整P0值。
5 K1×P0< P <K2×P0,DeltaT<=4℃,减少机组出力。
K1×P0< P <K2×P0,DeltaT>=6℃,增加机组出力。
方案二:
1 设定站房回路上压差P0。
2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。
3 P> P0,DeltaT<=4℃,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵)
P< P0,DeltaT>=6℃,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)

方案一较为简单,但是好像变频与BAS系统没有太大关系,自身闭环控制即可实现,
方案二明显逻辑上有问题,头疼。

请有经验的同仁指点指点。
energynet
2008年05月27日 22:29:00
2楼
hi
回复
energynet
2008年05月28日 14:19:41
3楼
? 难道问题太简单了吗 没有人愿意回答
回复
energynet
2008年06月02日 15:38:43
4楼
请斑竹及各位大侠帮忙啊
回复
guanyeyi
2008年06月04日 11:05:58
5楼
仁兄你没说明水泵变频依据的参数,如果你是以机房进回水的压差作为水泵变频的依据数据时是不可靠的,压差的数据采集应设于最不利的环路干管靠近末端处,最不利环路的末端设备不加设电子控制阀门,保证最不利环路时刻连通。由于二次泵变频,主机侧还是定流量,控制温差还不如直接控制主机的出水温度和以运行电流与额定电流的百分比值作为控制值,前者是控制主机的加载、卸载(群控过程中应设定好主机加载、卸载的顺序)后者是控制主机的加减机,回水的温度监测可和出水温度作为对比监测主机的运行状态。本人建议现在最好上一次泵变流量系统,主机现在的技术完全可以满足大流量变化的要求,二次泵系统该淘汰了。此控制模式在本人接触的工程中应用非常理想,希望能对你有所启发,大家多交流。
回复
zcliang_007
2008年08月17日 22:44:44
6楼
:lol :lol :lol :victory: :handshake :call:
回复
alexlib
2010年07月05日 16:36:50
7楼
二次泵采用变频,另外也有BAS??????????????????????
回复
曲水流
2015年11月14日 23:57:53
8楼
我也是第一次考虑一、二级泵的选型,不知如何选型,请教
回复