一幢十七层住宅,楼层采用双出口消火栓。设计安装在楼梯间,而消防部门审核时要求装在前室,到底那个对呢?
一幢十七层住宅,楼层采用双出口消火栓。设计安装在楼梯间,而消防部门审核时要求装在前室,到底那个对呢?
2楼
你在前室内增设一个单出口消火栓就可以了!
高规7.4.6.8 条
消防电梯间前室应设消火栓。
回复
3楼
谢谢。假如是十一层的住宅是否也要装在前室呢/
回复
4楼
十一层的住宅没有消防前室(塔式除外),也就无所谓前室不前室了
回复
5楼
规范要求消防电梯前室应设消火栓,所以如果是消防电梯前室的话就必要要设
回复
6楼
消防前室是一定要设的
其实也不一定要设在消防前室内,靠近消防前室方便的位置应该也可以的,如有不对请指教
回复
7楼
老大,消防前室设置消火栓那是强条,你把楼梯间的那个设成单栓的,再往前室加一个单栓的不就OK了
回复
8楼
十二层以上在前室设置单口消火栓即可,但十一层(含十一层)无所谓电梯前室楼梯必设,一梯一户可设单栓型,两户以上双栓。
回复
9楼
同意沙发意见