地下室排烟系统补风
nes2001
nes2001 Lv.2
2008年05月21日 11:22:49
来自于通风排烟
只看楼主

请教个问题,一个一层地下室,划分了3个防火分区,只有一个车库入口,做3个排烟系统,与车库相连接的那个防火分区可以采用自然补风系统,那么另外2个防火分区需要设置机械补风系统吗

请教个问题,一个一层地下室,划分了3个防火分区,只有一个车库入口,做3个排烟系统,
与车库相连接的那个防火分区可以采用自然补风系统,那么另外2个防火分区需要设置机械补风系统吗
免费打赏
toplhc
2008年05月21日 22:43:51
2楼
你说的是防火分区,各防火分区火灾时一般有卷帘等防火分隔物隔开,所以另外两个需要设置机械补风

如果是三个防烟分区,且是相通的,则另论
回复
dao1388
2008年05月23日 13:17:01
3楼
反正你地下室也要做新风系统的嘛,那就合用一套就好了,平时低速送风,火灾是补风,风量按排烟的50%来设计,风速按有关送风的规范来计算风管尺寸就可以了