关于消防报警,不设消防广播只设声光报警是否可行
yixijian
yixijian Lv.2
2008年05月20日 11:55:36
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一个1000多平的厂房,为节约成本,现对火灾报警这块不设消防广播只设声光报警是否可行,能通过图审吗,要注意那些事项。

现有一个1000多平的厂房,为节约成本,现对火灾报警这块不设消防广播只设声光报警是否可行,能通过图审吗,要注意那些事项。
免费打赏
harly521
2008年05月23日 09:36:24
2楼
可以通过.根据火灾自动报警系统设计规范5.5.1条.
回复
yonghua365
2008年05月26日 20:55:30
3楼
关于消防报警,根据有关规范可以不设消防广播只设声光报警。可以通过。


回复
wj98329
2008年05月30日 15:28:07
4楼
这么小的厂房可以用声光报警!
回复
lggufei
2008年05月30日 17:26:15
5楼
这个要看你的报警系统的方式了。
看关于广播设置的5.4.1条。
不能只看5.5.1条。
回复
yism813
2008年06月06日 16:39:32
6楼
据有关规范可以不设消防广播只设声光报警。可以通过。
回复
yunbaizhu
2008年10月22日 15:52:36
7楼
声光报警器与消防广播任选其一。但是消防广播造价相对比较高,还要加功放。
回复
yunbaizhu
2008年10月23日 18:59:48
8楼
设置声光报警器还是消防广播,要根据具体使用性质确定,1000多平方米的厂房,使用声光报警就可以了。
回复
zfmld1
2008年11月07日 22:06:17
9楼
根据《火灾自动报警系统设计规范》第5.4.1条及第5.5.1条可以不设消防广播,只设声光报警。可以通过。且正在修改的火灾报警设计规范会规定公共建筑必须设置声光报警
回复
aogusron
2008年12月09日 16:31:28
10楼
可以选择声光报警产品,但是要把环境噪声因素考虑进去,好像是必须高于背景噪声15DB
回复
chenlong2102
2009年10月08日 14:50:02
11楼
可以,但要看现场的噪音大小,声光是否达到要求,可以看规范
回复

相关推荐

APP内打开