关于消防报警,不设消防广播只设声光报警是否可行
yixijian
yixijian Lv.2
2008年05月20日 11:55:36
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一个1000多平的厂房,为节约成本,现对火灾报警这块不设消防广播只设声光报警是否可行,能通过图审吗,要注意那些事项。

现有一个1000多平的厂房,为节约成本,现对火灾报警这块不设消防广播只设声光报警是否可行,能通过图审吗,要注意那些事项。
免费打赏
加肥猫
2009年10月09日 10:40:17
12楼
没有问题的
回复
hhsscc
2009年10月12日 08:51:48
13楼
根据《火灾自动报警系统设计规范》第5.4.1条及第5.5.1条可以不设消防广播,只设声光报警。可以通过。且正在修改的火灾报警设计规范会规定公共建筑必须设置声光报警
回复
hf125
2009年10月13日 07:45:27
14楼
选择声光报警产品,但是要把环境噪声因素考虑进去,厂房一般选用警铃报警声音大。
回复
yan8311
2010年01月26日 10:42:35
15楼
按规范设计。
回复
蛋腚
2010年03月15日 15:53:52
16楼
可以选择声光报警产品,但是要把环境噪声因素考虑进去,好像是必须高于背景噪声15DB
回复
nblys
2010年03月18日 20:35:17
17楼
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)
5.4.1 控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播
5.5.1 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。
回复
加肥猫
2010年03月22日 16:50:03
18楼
宜设置说明不是强制
回复
conquerlk
2010年04月05日 14:28:19
19楼
关于消防报警,根据有关规范可以不设消防广播只设声光报警。可以通过。
回复
zhxyu861224
2010年08月20日 14:39:52
20楼
好像可以吧,楼主看看规范吧
回复
蛋腚
2010年08月22日 08:43:27
21楼
声光报警器与消防广播任选其一
回复

相关推荐

APP内打开