请教:高压配电室有关窗户的规定
fengxuexueyu
2008年05月19日 19:23:47
只看楼主

高压配电室有关窗户的规定,有哪位设计师知道,原来一直用铁窗,听说塑钢窗现在也 可以了 ?有厂家可以做的也可以给我 留言

高压配电室有关窗户的规定,有哪位设计师知道,原来一直用铁窗,听说塑钢窗现在也 可以了 ?有厂家可以做的也可以给我 留言
lljycdhx
2008年06月23日 10:05:37
2楼
GB50053-94中规定:
第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
回复
sundragon
2008年06月26日 21:31:32
3楼
那么变电站里10KV配电室里面需要按上述规范吗?我这里就是采用塑钢窗。可开启,而且窗台高0.9米
回复
xiaoganzuoyi
2008年06月29日 14:45:02
4楼
各地做法都不一样,典设上面可以用塑钢的,高压室的都是固定窗加百叶窗,主控室的室塑钢推拉的。
回复
sundragon
2008年08月27日 23:15:47
5楼
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,此外在风机对面的墙上设百叶窗。
回复
djf5464328
2009年01月11日 16:46:34
6楼
变电站里面的窗和门位置,防火性能必须满足防火要求!!有严格规定。