框架结构中的加气混凝土填充墙在砌筑砌块前要先砌筑不低于200MM的粘土砖,有人说是为了防潮,有人说是砌块与混凝土不容易结合,要先砌筑粘土砖,然后让砌块直接与粘土砖结合。不知道那种说法正确。希望大家能给出正确的答案。
框架结构中的加气混凝土填充墙在砌筑砌块前要先砌筑不低于200MM的粘土砖,有人说是为了防潮,有人说是砌块与混凝土不容易结合,要先砌筑粘土砖,然后让砌块直接与粘土砖结合。不知道那种说法正确。希望大家能给出正确的答案。
2楼
我也有同样问题
回复
3楼
什么墙都有这个要求,
回复
4楼
这个主要起防潮,否则填充墙会反碱。强度降低
回复
5楼
用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应
砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高
度不宜小于200mm。
回复
6楼
5#的说法有规范要求吗
回复
7楼
根据砌体结构图集的要求,空心砖下面三匹砖也应该用实心砖来砌筑。主要功能是防止反潮。
回复
8楼
应该是为了防潮吧,卫生间处墙才有这种做法
回复
9楼
正确答案:GB50203-2002(砌体工程施工质量验收规范)9.1.5
用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应
砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高
度不宜小于200mm。
编制条文依据:考虑到轻骨料混凝土小型砌块或加气混凝土砌块的强度及耐久性,又不宜承受剧烈碰撞,以及吸湿性大等因素
回复
10楼
太感谢楼上兄弟提供的信息了,
还在犹豫要不要加那东西
回复
11楼
防潮作用,一般最下面两片砖都是用粘土砖。
回复