第一次施工一个配电室,两台630KVA干式变压器,10面高压柜.直流屏配的电池组是25AH的,图纸设计不是很详细. 请问:1 直流屏的交流一般是从高压柜取还是从低压柜取? 2 变压器的综合保护器电源(220V)从何柜取?
第一次施工一个配电室,两台630KVA干式变压器,10面高压柜.直流屏配的电池组是25AH的,图纸设计不是很详细.
请问:1 直流屏的交流一般是从高压柜取还是从低压柜取?
2 变压器的综合保护器电源(220V)从何柜取?
2楼
直流屏的交流(双电源)从低压柜取,25AH较小,用25A空开(分段各一路)。
高压柜综保电源从直流屏取(高压柜直流小母线),应该有三路吧。
高压送电前,先用施工临时电接到直流屏的交流备用(回路)输入端,主供回路接到低压柜,等高低压送电后,直流屏切到主供回路,再把备用回路接到低压II段。
回复
3楼
谢谢!
但本工程的直流屏只有一路交流输入,在直流屏内只有一只交流输入空开,无双电源切换功能。
高压柜的小母线为:+KM -KM YMA YMB YMC YMN A B C N
YMA、YMB YMC YMN 分段,应该是取自PT。
KM取自直流屏控母。
A B C N 又是从何柜取出?
回复
4楼
+KM和-KM是从直流柜给高压柜的控制电源,PT出来的是电压小母线(二次电压),另外4根没见过,以前有220V交流给高压柜电加热和照明及与有电显示相结合的电子锁。
回复
5楼
另外4根就是220V交流,也是给高压柜电加热和照明及与有电显示相结合的电子锁的电源。
但从何柜取出没有在图纸上给出,在低压及高压柜都没有相应的接口.
请问这电源是从何柜取出?
谢谢!!!
回复
6楼
ABCN,应该是和直流屏的输入电源并联的吧:Q
回复