规范中为何没有对双向板的分布钢筋配置要求?
gsry
gsry Lv.2
2008年05月11日 17:07:47
只看楼主

分布钢筋是在板中的构造配筋 1、单向板 设在单向板的不受力方向,与受力钢筋正交绑扎; 2、双向板 放在板的支座负弯矩钢筋的下方,用来固定板的支座负弯矩钢筋规范中未见对双向板的支座负弯矩的分布钢筋有配置要求?及配置量?仅对单向板有相应要求,为什么??

分布钢筋是在板中的构造配筋
1、单向板
设在单向板的不受力方向,与受力钢筋正交绑扎;
2、双向板
放在板的支座负弯矩钢筋的下方,用来固定板的支座负弯矩钢筋

规范中未见对双向板的支座负弯矩的分布钢筋有配置要求?及配置量?仅对单向板有相应要求,为什么??
免费打赏
zbhaidxf
2008年11月26日 15:27:14
2楼
:L :L :L :L :L
回复
ippr
2010年03月27日 20:05:47
3楼
同困惑
回复
wty-000
2010年03月27日 22:26:31
4楼
应该是和单向板一样吧
回复
wangxin20031982
2010年03月27日 23:34:27
5楼
都设置
回复
homer-davis
2010年04月03日 17:48:03
6楼
双向板也要分布钢筋,主要是板面无双向通长筋的时候设置,分布钢筋垂直于支座负筋,分布范围就是中间板带的支座负筋长度范围,这段区域因为没有形成钢筋网,钢筋位置不好控制,所以设置分布筋以固定支座负筋,且起到抵抗与支座负筋平行的温缩裂缝。
回复
qyxz2009
2010年04月03日 19:50:29
7楼
同意6#说法 是这样的
回复
whjsun
2010年04月10日 10:11:32
8楼
1、双向板按计算配筋
2、再看看规范,双向板也有分布筋
回复