现有27层的高层建筑,设计中采用DN100的排水立管与卫生器具连接,并且没有设置专用通气管,这样可以吗?谢谢各位指点
现有27层的高层建筑,设计中采用DN100的排水立管与卫生器具连接,并且没有设置专用通气管,这样可以吗?谢谢各位指点
12楼
回贴也是一种美德
回复
13楼
嘿嘿,我这是来学习的!通过这个贴子学到了两点,1.排水立管采用》dn150较合适;2.10层以上高层宜设专用通气立管:)
回复
14楼
要设置专用通气管,一来高层排水噪音较大,设置通气管有利用排出气体,减少噪音,二来排水能力比较顺畅
回复
15楼
建议DN150
回复
16楼
采用150的管我没有意见
我是新学的 但是我看我们院里面的这种设计上采用的就没有做过专门的通气管 完全是采用的伸顶通气管
即便是33层的也没有做专门的通气管 省院审图也没有提啊
回复
17楼
呵呵
回复
18楼
通过计算100的管道可以使用 设置申顶通气管即可
回复
19楼
一般DN100排水立管足够
回复
20楼
按2009新技术措施计算一下,DN100够不够!如果每层都是住宅标准卫生间,DN100够了。新技术措施规定,DN100伸顶通气方式适合9层及9层以下。
回复
21楼
谢谢六楼啊,我也正找在这条规范:D
回复