现有27层的高层建筑,设计中采用DN100的排水立管与卫生器具连接,并且没有设置专用通气管,这样可以吗?谢谢各位指点
现有27层的高层建筑,设计中采用DN100的排水立管与卫生器具连接,并且没有设置专用通气管,这样可以吗?谢谢各位指点
2楼
要计算的,规范上有很明确的计算方法
而且27层建筑是住宅还是公建?
回复
3楼
要设专用通气管,DN100管径太小了 有大便器的支管最小都是DN100
回复
4楼
就算通过计算DN100的通水能力能满足要求,也还是设上专用通气管比较好。再说了设专用通气管也不麻烦啊
回复
5楼
今天给大家介绍一下"钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管"
钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于hdpe改性材料,与hdpe在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,hdpe间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.
钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。
钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:
1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.
2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.
3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材.
5.管材整体按使用寿命50年设计.
6.结构优良.管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧.
7.重量轻.安装方便.管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道.阀门,设备连接.
8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢塑两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.
由于以上的种种优点,钢丝网骨架塑料复合管被广泛的应用在以下工程中
市政工程:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道.
油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,二.三次采油及集输工艺管道.
化学工业:酸,碱,盐制造业,石油,化工,化肥,制药,纺织,印染,橡胶塑料,等行业输送腐蚀性气体,液体,固体粉末的工艺管及排放管.
冶金矿山:用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆,尾矿,通风管及工艺管.
海水输送:海水淡化工厂,海边电厂,海港城市的海水输送.
船舶制造:船舶污水管,排水管,压仓水管,通风管等等.
农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉用管.
招商公司: 中科华飞管业(东莞)有限公司
公司地址: 广东东莞塘厦138工业区宏业北二路
联 系 人: 杨明昆(销售二部经理)
联系电话:13828894903
公司主页http://www.tfpipe.cn/
公司简介/经营项目:
主营产品:煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝缠绕网骨架塑料复合管,钢丝缠绕网骨架聚乙烯复合管,钢丝网塑料复合管,钢丝网复合管,电热熔管件钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管
回复
6楼
《建筑给水排水设计规范》4.6.2 有明确说明 第二条:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
规范没有强制性,不过还是最好设置专用通气立管。
至于管径是根据排水管道水力计算而得的。 一般情况下DN100 偏小了 建议采用DN150 。
回复
7楼
最好设置专业通气管,而且管径太小了!一般都用DN150的!
回复
8楼
一般13层以上才设置.
回复
9楼
必须设置专用通气管哈 设置通气管了 立管100还是可以的
回复
10楼
同楼上~~~
回复
11楼
回贴也是一种美德
回复