请问剪刀楼梯是不是一定要做加压送风呢?
aimae114
aimae114 Lv.2
2008年05月09日 20:33:41
来自于通风排烟
只看楼主

1,剪刀楼梯(及前室)可不可以采用自然排烟?2,超过50米的公共建筑和100米的住宅的剪刀楼梯(及前室)需要加压送风,那么,一个90米的商住楼可不可以在地下层及一层做加压送风,二层(架空层)以上采用自然排烟呢?

1,剪刀楼梯(及前室)可不可以采用自然排烟?
2,超过50米的公共建筑和100米的住宅的剪刀楼梯(及前室)需要加压送风,那么,一个90米的商住楼可不可以在地下层及一层做加压送风,二层(架空层)以上采用自然排烟呢?
免费打赏
aimae114
2008年05月09日 20:55:57
2楼
同志们,发表一下高见吧 

先谢了!!
回复
wxh740813
2008年05月09日 22:40:24
3楼
不具备自然排烟的楼梯间需做加压送风,不可以用机械排烟来代替.任何形式的楼梯间实际上首先选择的都是自然排烟,在不具备自然排烟的条件时才考虑做加压送风的.
回复
二虎
2008年05月09日 23:52:57
4楼
商住楼就是一类公建,超过50米,前室和楼梯间即使有外窗,也需要正压送风。
回复
二虎
2008年05月09日 23:54:12
5楼
除非建筑专业把这个楼定义为:带商业网点的居住建筑,那只要不超过100米,就可以采用自然排烟的形式
回复
aimae114
2008年05月10日 00:39:05
6楼
感谢大家的发言,还有人有异议吗?
回复

相关推荐

APP内打开