请教高手一个封闭楼梯间问题
niecaiming028
2008年05月07日 19:13:05
来自于通风排烟
只看楼主

有一个二层厂房(层高7.20米,总高14.40米),内有二个封闭楼梯,楼梯间只在高出屋面部分(炮楼)有外窗,请问该楼梯间是否按防烟楼梯间考虑防烟?是否需要设置前室?能否将该楼梯间高出屋面部分的外窗作为自然采光和自然通风措施理解而不按防烟楼梯处理?

有一个二层厂房(层高7.20米,总高14.40米),内有二个封闭楼梯,楼梯间只在高出屋面部分(炮楼)有外窗,请问该楼梯间是否按防烟楼梯间考虑防烟?是否需要设置前室?能否将该楼梯间高出屋面部分的外窗作为自然采光和自然通风措施理解而不按防烟楼梯处理?
免费打赏
niecaiming028
2008年05月08日 18:28:03
2楼
谢谢版主了
回复
newanna1999
2008年05月10日 09:50:11
3楼
设 置 前 室 就 成 了 防 烟 楼 梯 间 只 有 二 层 而 且 高出屋面部分(炮楼)有外窗 只 要 满 足 2m2就 可 以 了 因 为 在 规 范 中 规 定 楼 梯 间 每 五 层 开启 外 窗 面 积 和 为 2m2就 可 以 所 以不 用 设 置 加 压 送 风 其 它 层 也 不 用 考 虑 外 窗
回复
tht10536
2008年05月12日 11:46:37
4楼
建筑是设置封闭楼梯间还是防烟楼梯间,好像不是我们暖通考虑的范畴!这个应该是建筑的来确定的。如是封闭楼梯间除了上海外其他地方可不做,但是还得看当地的消防要求,防烟楼梯间的话5层开窗总面积达到2平米,可自然排烟!
回复
jinwei9937
2008年05月12日 16:20:41
5楼
总共才2层,应该不需要考虑楼梯间是否有排烟口,不需要做防排烟设计
回复
jinwei9937
2008年05月12日 16:24:53
6楼
可以看建筑设计规范,在15页很清楚的说明,甲乙丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,高度超过32m的宜采用防烟楼梯间。所以 ,不用考虑防排烟和前室等问题。
回复
deerdeer456
2008年05月19日 10:27:10
7楼
新手,路过看一看,
回复
bmw262262
2008年05月20日 17:08:16
8楼
多看规范
回复
ytk1979
2008年05月27日 19:06:38
9楼
我同意2楼和5楼的说法。都说出了问题的实质性。
回复
cindy_zhong
2009年04月10日 15:37:30
10楼
甲乙丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,高度超过32m的宜采用防烟楼梯间。
如果是三层的戊类厂房,应该可以不设封闭楼梯间,底层要直接对外吗?