如果用水点构成的是平面管网,系统内充满水保持静水状态,系统无漏水情况发生,且保持着所需的管网水压。此时不论稳压泵设在何处(屋顶水箱间或者地下泵房),其扬程的选择除需考虑稳压泵自身及前后阀门的局部损失外(很小,也就2米左右吧),只需保证各用水点出口的压力要求即可。首先水几乎是不可压缩的。根据帕斯卡定律,密闭液体能把它在某一处受到的外加压强,大小不变地向各个方向传递。而意外的跑冒滴漏是极少量的,此时主泵供水干管中心部分的水,流速最快,所以稳压泵启动后弥补的因渗漏而损失掉的少量水,近似可看做是没有摩擦阻力的,故稳压泵扬程应该不需要增加因摩擦而产生的沿程损失。但若是大面积的渗漏或是开始正常用水了,此时水开始大量地持续补充,贴近管壁的水就开始流动了,摩擦阻力就产生了,或者说明显存在了,此时就需要启动主泵了,稳压泵就可以关闭了。
但是若不是平面管网,有高差存在,稳压泵的扬程就还需要考虑加(或者减)和用水点的高度差。比如高层建筑。
综上所述,不论稳压泵位置设在何处,其扬程只需保证用水点的最高出口压力即可,即使设在地下泵房也是如此。而一旦管网在大量泄水了,就不是稳压泵的工作范围了,就要自动开启主泵了。
我这样想对吗?请大家指教。