直流屏使用问题
chy0085
chy0085 Lv.2
2005年03月04日 12:12:55
只看楼主

变电所直流屏中的每一个直流回路可供几个高压柜合闸或分闸使用(有无规定)。

变电所直流屏中的每一个直流回路可供几个高压柜合闸或分闸使用(有无规定)。
免费打赏
sjg6843
2005年03月04日 13:38:29
2楼
好象没有这方面的规定,一般是根据负载回路容量决定直流电源回路的容量
回复
nlb
2005年03月05日 09:45:43
3楼
不是按几台高压柜。大型变电所和发电厂是按每段高压母线分,即每段高压母线的开关柜公用一条合闸母线和控制母线。
回复
changshangxjz
2005年03月05日 12:04:06
4楼
弹簧操作机构的话.合闸母线和控制母线。可以不分开,负荷也小
回复
sc173
2005年07月10日 17:12:53
5楼


有道理,但楼主说的是:



愚下认为:直流回路的有效容量(kW或A)>其控制的几台高压柜在同时分合时的负荷(kW或A)。即可。
回复
bylanhang
2005年07月11日 09:39:32
6楼

愚下认为:直流回路的有效容量(kW或A)>其控制的几台高压柜在同时分合时的负荷(kW或A)。即可。
认同。
回复
今夜星辰
2006年09月05日 15:48:32
7楼
现在好多开关厂都是把合闸并一起,控制并一起。一合一控就够他们用了,我去调试的、时候,他们都这样搞,气死我了,浪费我装那么多断路起
回复

相关推荐