桥架支架接地如何做?
shidongdong@co163
2008年05月06日 16:30:10
只看楼主

桥架支架接地如何做?

桥架支架接地如何做?
免费打赏
bingyunhongxia
2008年06月02日 05:23:54
12楼
桥架的底部和桥架的支架用螺栓连接紧固就可以了,根据桥架的大小确定螺栓的个数。非镀锌的桥架要使用抓垫,来保证接地良好。这是施工单位考虑的问题,一般设计不用考虑。
回复
tszchubei
2008年06月03日 20:44:48
13楼
镀锌桥架的连接片用软铜线跨接连接,用弹簧垫片压紧,两端都直接接在接地网上!其他的在桥架里面放一根镀锌扁钢,就没有问题了。
回复
luoyanzhe
2008年06月03日 21:37:04
14楼
我们施工的一个工地,桥架用连接片相连,不会用到软铜线的。用扁钢沿着桥架将桥架和扁钢打眼螺栓相连的。接地效果很好的,接地电阻都不超过0.6
回复
dmg65
2008年06月03日 22:44:44
15楼
请参考《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)第3.3.18条:电缆桥架、支架由多个区域连通时,在区域连通处电缆桥架、支架接地线应设置便于分开的断接卡,并有明显的标识。还有第3.4.6条、3.4.7条都有详细的规定。
回复
lqslsq
2008年06月04日 12:43:03
16楼
建筑电气工程施工质量验收规范(国家强制性条文)中指出:

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地( PE )或接零( PEN )可靠,且必须符合下列规定:
1.金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地( PE )或接零( PEN )干线相连接;
2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于 4mm2 ;
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线并联起来、与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次。

另《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)
回复
-qb-
2008年06月06日 17:34:48
17楼
一般应该就是把桥架和槽有效连接就可以了
反正到时候都要接地的
回复
xiaobingge123
2008年06月07日 10:49:51
18楼
以上的朋友们的发言都很好,我是搞施工的,我认为烤漆桥架用螺栓连接时,还是打磨一下好点,电阻不易过1。
回复
ylz_889
2008年06月10日 11:14:21
19楼
看了大家的回答,学到了很多东西.最近刚好有关于桥架接地的问题,很有用处啊.
回复
xiaoli.net
2008年06月10日 21:11:47
20楼
看图http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=925427
回复
wangwei_live
2008年06月11日 14:37:26
21楼
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地( PE )或接零( PEN )可靠,且必须符合下列规定:
金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地( PE )或接零( PEN )干线相连接非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于 4mm2 ; 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线并联起来、与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次。