桥架支架接地如何做?
shidongdong@co163
2008年05月06日 16:30:10
只看楼主

桥架支架接地如何做?

桥架支架接地如何做?
hello60
2008年05月21日 21:13:15
2楼
建筑电气工程施工质量验收规范(国家强制性条文)中指出:

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地( PE )或接零( PEN )可靠,且必须符合下列规定:
1.金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地( PE )或接零( PEN )干线相连接;
2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于 4mm2 ;
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线并联起来、与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次。


回复
wang8067
2008年05月23日 20:51:03
3楼
2008年05月24日 11:15:10
4楼


楼主问的是支架接地耶,,我觉得是应该用一根通长的接地线与接地干线连接,当然这接地线可以采用圆钢,镀锌扁钢或者多骨软芯线都可以
回复
liruxue001
2008年05月24日 17:13:33
5楼
做到和桥架可靠连接就行了,回为桥架也要做接地连接的。
回复
yuanweiyuanjiano
2008年05月24日 19:18:15
6楼


金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地( PE )或接零( PEN )可靠,且必须符合下列规定:
金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地( PE )或接零( PEN )干线相连接非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于 4mm2 ; 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线并联起来、与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次。
回复
yangqihong-163
2008年05月24日 22:23:02
7楼

一般施工中采用扁钢从接地体上焊接到桥架上,全长不少于两点姐弟即可。
回复
jyx.2006
2008年05月26日 13:12:02
8楼
沿桥架敷设一根扁铁,把全厂的接地连为一体构成接地系统。
回复
c283434618
2008年05月26日 17:31:30
9楼
如果有机会,本人想到施工现场跟完一个工程施工。这样可以提高自己的设计能力。
回复
shidongdong@co163
2008年05月29日 10:52:21
10楼
谢谢大家,桥架支架一般是用角铁的,只要角铁跟桥架用编织带相连阿行?
回复
kissdeer
2008年05月29日 11:43:38
11楼
镀锌桥架的连接片用软铜线连接,两端都直接接在接地网上!其他的在桥架里面放一根镀锌扁钢,就没有问题了撒
回复

相关推荐

APP内打开