环网柜可以做到上进上出?
kaoziji
kaoziji Lv.6
2008年05月05日 22:32:16
只看楼主

一工程:地下二层.配电室在地下一层.如何环网柜可以做到上进上出呢.(是不是只能下进下出呢) 不做夹层

一工程:地下二层.配电室在地下一层.如何环网柜可以做到上进上出呢.(是不是只能下进下出呢) 不做夹层
免费打赏
kaoziji
2008年05月27日 14:31:53
2楼
看05D02第14页.说高压开关柜有后背柜时.应保证背柜800MM的通道//请问这个后背柜是什么意思.这样是否就可以把高压柜做成上进上出的呢???
回复
kaoziji
2008年06月02日 22:21:47
3楼
可能大家没有看明白.北京的做法是在环网柜下面做夹层. 然后下进下出. 出在一个外地活没有夹层考虑.现在不知如何进出高压柜....听工程师说环网柜最好做成下进下出的..不知大家如何处理的.做上进上出的好做吗(不做电缆沟)
回复
zcq1898
2008年06月03日 22:22:05
4楼
加个后背柜是可以解决了,但环网柜很少加后背柜。因为环网柜的开关大部分是侧装的
回复
crazyboy
2008年06月04日 11:19:44
5楼
以前听厂家介绍,上进上出要做个边柜用来上翻电缆,具体做法和柜体尺寸,还是找个厂家咨询一下,帮忙订个方案吧
回复
kaoziji
2008年06月10日 15:51:31
6楼
现在的总工就认定了下进下出.真是的....
回复
zhou327
2008年06月11日 00:19:35
7楼
我收集的设计资料
回复
zhou327
2008年06月11日 00:21:38
8楼
项目质量管理
回复
zhou327
2008年06月11日 00:22:09
9楼
项目综合管理
回复
zhou327
2008年06月11日 00:23:21
10楼
电气计算
回复
zhou327
2008年06月11日 00:27:34
11楼
电缆计算程序