一工程地下二层.配电室在一层.如何环网柜可以做到上进上出呢.(是不是只能下进下出呢)
一工程地下二层.配电室在一层.如何环网柜可以做到上进上出呢.(是不是只能下进下出呢)
2楼
高手指教一下吧.谢谢了.加什么东西要垫起来吗?
回复
3楼
加提升柜
回复
4楼
把开关柜的外形尺寸余量考虑大一点;
不过这样走线肯定是不美观的;
回复
5楼
可以做的啊,只是把柜体的尺寸加深一点,加辅柜的
回复
6楼
对了.上面的朋友我现在就是对辅柜弄不清楚是如何安装的呢?怎么和环网柜配合的>
回复
7楼
看05D02第14页.说高压开关柜有后背柜时.应保证背柜800MM的通道//请问这个后背柜是什么意思.这样是否就可以把高压柜做成上进上出的呢???
回复
8楼
高手请教了.做后背柜好做吗??
回复
9楼
可以的啊 后面加个背包就好了 我们公司经常有做的
回复
10楼
对的 加个背包就可以了 我们也常怎么做的
回复
11楼
加背包就OK,我们都是这样做
回复