关于封闭楼梯间
keshuling
keshuling Lv.2
2008年05月04日 23:56:07
只看楼主

2006建筑设计防火规范中5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1 医院、疗养院的病房楼;2 旅馆;3 超过2层的商店等人员密集的公共建筑;4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;5 超过5层的其它公共建筑。请问:第2点中:人员密集的公共建筑包括教学楼吗?

2006建筑设计防火规范中
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;
5 超过5层的其它公共建筑。
请问:第2点中:人员密集的公共建筑包括教学楼吗?
免费打赏
donghy101
2008年05月06日 16:44:00
2楼
我也是新手,这方面的东西还要好好学习呢!!!
回复
langhualxb
2008年06月21日 01:28:58
3楼
我们这边实际做的时候第二点没包括教学楼! 教学楼扣的是第5点!现在很多教学楼做6层的,顶层写办公....
回复
fengsongjun
2008年06月21日 14:51:21
4楼
一般不包括,四层以下的教学楼可设开放楼梯
回复
yeguang517
2008年06月27日 12:53:56
5楼
教学楼有专门的设计规范吧!!!!
回复