十八层商住楼设有消防电梯和防烟楼梯间,由于合用前室太小,只能放得下一个消火栓。请问:另外一个消火栓是否可以设置在防烟楼梯间呢?此工程只有一个单元,尺寸:15.74x20.04米
十八层商住楼设有消防电梯和防烟楼梯间,由于合用前室太小,只能放得下一个消火栓。请问:另外一个消火栓是否可以设置在防烟楼梯间呢?此工程只有一个单元,尺寸:15.74x20.04米
2楼
讨论一下:防烟楼梯是不是在火灾时候让消防队员用的?火灾层的楼梯门是不是关闭的,要是关闭的设了消火栓也没用哦,谁知道?
回复
3楼
不行吧,你的防烟楼梯在火灾时定然是闭合的。满足不了2支栓的要求
回复
4楼
我觉得可以设,只是空调专业计算时算大点就可以了啊
回复
5楼
防烟楼梯间最好不设消火栓,是因为发生火灾时要求封闭楼梯间的门是紧闭的,除了让人逃生外它是要求自动关闭的。里面有栓必然拉枪进去就要开门或缝。要知道发生火灾烧死的不是最多,最多的是呛死的。
回复
6楼
楼上说得对
图审也是这样的建议.
回复
7楼
各位看看我这种就是不大对了????????????
回复
8楼
消防前室不设消火栓违反规范!把前室的消火栓放到楼梯间而前室没有消火栓一样违反规范。当然前室和楼梯间设了消火栓就没有违反规范。楼梯间不需要设消火栓。
回复
9楼
斑竹什么意思啊 ?没回答这样可不可以 啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓
回复
11楼
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
回复