采暖管过伸缩缝沉降缝处如何处理
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年03月03日 12:20:17
来自于采暖供热
只看楼主

如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。

如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
免费打赏
bjzhangxiaochi
2005年04月01日 11:29:26
42楼
采用什么样的措施,要看建筑物的地质情况,也就是说沉降的情况。如地质情况号,沉降均匀,范围在100mm以内(可咨询结构专业),21楼方法可行。如地质不好,沉降较大,如湿陷性黄土地区,则要考虑补偿做法。采用自然补偿(Z形、方形均可)和波纹管补偿都可以,但要计算补偿量,图集可参照国标补偿器的做法就可以了
回复
aionyu
2005年04月01日 17:29:37
43楼
跨越沉降缝的水平采暖管道吊支架,分别固定在沉降缝两侧的建筑物上。当沉降缝两侧的建筑物沉降不一致时,两侧管道产生径向位移。所以最好考虑采用径向位移补偿器。补偿器的数量,应根据建筑物两侧的理论沉降差及补偿器补偿量的1/2值设计计算。
6楼的办法不错,但是觉得规范的也有道理啊!
方便快捷。
回复
aionyu
2005年04月01日 17:33:23
44楼
小灌一下:其实沉降是否应该归到结构的处理上啊?我们在这里讨论半天没什么意义啊!
沉降效果不是我们能控制的啊!
回复
liqangyang
2005年04月04日 09:58:53
45楼
首先应该像结构专业提出理论的沉降值,再具体考虑用那种方法。一般直接用大的套管就行。沉降大的考虑采用软管1。
回复
xuegang001
2005年04月05日 21:17:00
46楼
从经济上出发用金属软管是比较不错的我顶
回复
lxwh
2005年04月07日 14:21:56
47楼
我一般用的是加软管。
回复
jams_hy
2005年04月10日 11:49:15
48楼
象这种情况用补偿器就比较好,好多暖通设计师都向我公司咨询过。我公司是专业生产各种金属软管,金属(非金属)的专业厂家。
联系电话:028-66091908
回复
jue80
2005年04月10日 15:38:14
49楼
如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
可做补偿器.如温度不高,弯头多就干脆不补偿.
回复
czx663
2005年04月12日 15:09:08
51楼
看建筑所在地区的变形量,用套管一般没什么问题
回复
cenghai19@co163
2005年04月12日 15:09:41
52楼
本人认为加套管就行 ,我曾经参与过类似工程,效果还可以。经济实惠