如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
12楼
本人认为规范中虽然说可以用套管,但事实中,套管并不能起到真正的作用,方型补偿器倒是可取。
回复
13楼
按照标准图集做就行了。自己还不担责任多好。
回复
14楼
参考水管穿沉降缝的做法
回复
15楼
什么图集?可否告之?
回复
16楼
补偿器的数量,应根据建筑物两侧的理论沉降差及补偿器补偿量的1/2值设计计算。
回复
17楼
什么图集?可否告之?
回复
18楼
套管是不可取的,它对建筑物的沉降根本不起作用,如果实际工程采用没发现问题,只能说明建筑物的沉降较均匀。另外做方型补偿器的方法也不错。
这个答案比较好!顶!!
而且,这两种办法偶都尝试过,不过还是觉得金属网体波纹软管方便!!
回复
19楼
只有理论没有实践!
回复
20楼
套管是不可取的,它对建筑物的沉降根本不起作用,如果实际工程采用没发现问题,只能说明建筑物的沉降较均匀。另外做方型补偿器的方法也不错。这个答案比较好!顶!!而且,这两种办法偶都尝试过,不过还是觉得金属网体波纹软管方便!!
说得对,我感觉也是这样较好些!
回复
21楼
用大两号套管就可以了
回复