采暖管过伸缩缝沉降缝处如何处理
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年03月03日 12:20:17
来自于采暖供热
只看楼主

如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。

如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
免费打赏
cjgplx
2005年03月12日 10:18:17
22楼

以下是引用zht2004在2005-03-09 22:06:51发表的内容:



直接使用金属软管。


套管是不可取的,它对建筑物的沉降根本不起作用,如果实际工程采用没发现问题,只能说明建筑物的沉降较均匀。另外做方型补偿器的方法也不错。


这个答案比较好!顶!!而且,这两种办法偶都尝试过,不过还是觉得金属网体波纹软管方便!!

回复
gsl001
2005年03月12日 21:26:35
23楼
我记得几年前看到过一本标准图,上面是采用橡胶管连接起来的,由于时间太久,想不起来是什么标准图了。不过,直接采用不锈钢的金属软管应该是最好的选择,寿命长,性能比橡胶管还好。采用套管时如果套管大一些也能起到一定的作用,但不如金属软管好。
回复
cnmarqt
2005年03月13日 16:17:33
24楼
套管是不可取的,它对建筑物的沉降根本不起作用,如果实际工程采用没发现问题,只能说明建筑物的沉降较均匀。另外做方型补偿器的方法也不错。这个答案比较好!顶!!而且,这两种办法偶都尝试过,不过还是觉得金属网体波纹软管方便!!
同意:补充一下
1.两端最好用固定支架
2.伸缩量分配到两端
回复
andy12162388
2005年03月15日 19:44:08
25楼
还是用补偿器比较好
回复
fangyuan110
2005年03月18日 20:46:12
26楼
过伸缩缝就用普通的伸缩节,过沉降缝用横向伸缩节!
回复
lz689706
2005年03月21日 17:33:32
27楼
同意21楼,有规范要求
回复
design6
2005年03月23日 09:49:14
28楼
好办法真不少

规范有要求?哪位高人能不能具体点,在哪个规范上?多少条?
回复
greatwood
2005年03月23日 23:20:55
29楼
金属网体波纹软管
回复
xj.plx
2005年03月25日 13:35:36
30楼
我记得《建筑给排水、采暖通风施工及验收规范》中有详细要求
回复
nt201
2005年03月25日 13:45:52
31楼
HoHoHo~