如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
22楼
以下是引用zht2004在2005-03-09 22:06:51发表的内容:
直接使用金属软管。
套管是不可取的,它对建筑物的沉降根本不起作用,如果实际工程采用没发现问题,只能说明建筑物的沉降较均匀。另外做方型补偿器的方法也不错。
这个答案比较好!顶!!而且,这两种办法偶都尝试过,不过还是觉得金属网体波纹软管方便!!
回复
23楼
我记得几年前看到过一本标准图,上面是采用橡胶管连接起来的,由于时间太久,想不起来是什么标准图了。不过,直接采用不锈钢的金属软管应该是最好的选择,寿命长,性能比橡胶管还好。采用套管时如果套管大一些也能起到一定的作用,但不如金属软管好。
回复
24楼
过伸缩缝就用普通的伸缩节,过沉降缝用横向伸缩节!
回复
27楼
同意21楼,有规范要求
回复
28楼
好办法真不少
规范有要求?哪位高人能不能具体点,在哪个规范上?多少条?
回复
29楼
金属网体波纹软管
回复
30楼
我记得《建筑给排水、采暖通风施工及验收规范》中有详细要求
回复
31楼
HoHoHo~
这么多办法哦
收获收获
回复