采暖管过伸缩缝沉降缝处如何处理
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年03月03日 12:20:17
来自于采暖供热
只看楼主

如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。

如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
免费打赏
microsoftabc
2005年03月03日 17:40:33
2楼
用套管就可以了。
回复
s6636
2005年03月03日 22:17:11
3楼
用补偿器
回复
qylx
2005年03月04日 04:46:13
4楼
就这样
回复
dust2
2005年03月04日 14:26:38
5楼

就这样
回复
yaffle55
2005年03月04日 14:58:12
6楼
跨越沉降缝的水平采暖管道吊支架,分别固定在沉降缝两侧的建筑物上。当沉降缝两侧的建筑物沉降不一致时,两侧管道产生径向位移。所以最好考虑采用径向位移补偿器。补偿器的数量,应根据建筑物两侧的理论沉降差及补偿器补偿量的1/2值设计计算。
回复
microsoftabc
2005年03月05日 17:55:48
7楼
6楼的朋友你说的我认为太复杂了,用套管可以查到资料的。可行又经济的。
回复
lydhy
2005年03月05日 20:29:03
8楼
直接使用金属软管。
回复
lwjlwj
2005年03月06日 00:24:21
9楼

套管是不可取的,它对建筑物的沉降根本不起作用,如果实际工程采用没发现问题,只能说明建筑物的沉降较均匀。另外做方型补偿器的方法也不错。
回复
jswgq-55
2005年03月06日 09:32:18
10楼
就这样
用补偿器就行。
回复
zjy0094
2005年03月06日 12:01:21
11楼
我认为:1可以使用方型补偿器.2可以在沉降缝两端使用软连接,我在喷淋系统就是这样做的.请参考.
回复

相关推荐

APP内打开