小女子问问题:住宅小区变压器容量选取问题
xzhdc
xzhdc Lv.2
2008年04月28日 20:27:59
来自于变压器
只看楼主

我初试设计,100户中型住宅,我发现计算功率网上有几种算法,不知道那个实用,1、Pjs=100*4750=475000W.(4750为中型用户计算负荷,小型用户实用负荷为8400W,则中型用户计算负荷为1.25*8400*0.45)选变压器时再考虑同时系数0.4,如果力率为0.8,则变压器容量为475*0.4/0.8=237.5KVA选315KVA2、按经验负荷每户6KW计算,则为100*6*0.4/0.8(0.8为变压器负载率,0.4为同时系数,有的取0.45)=300KVA

我初试设计,100户中型住宅,我发现计算功率网上有几种算法,不知道那个实用,
1、Pjs=100*4750=475000W.(4750为中型用户计算负荷,小型用户实用负荷为8400W,则中型用户计算负荷为1.25*8400*0.45)选变压器时再考虑同时系数0.4,如果力率为0.8,则变压器容量为475*0.4/0.8=237.5KVA
选315KVA
2、按经验负荷每户6KW计算,则为100*6*0.4/0.8(0.8为变压器负载率,0.4为同时系数,有的取0.45)=300KVA
3、按经验负荷每户6KW计算,取系数0.7则为100*6*0.7=420KVA
这三种算法依那个为依据?
那位大哥指点一下好吗,再这里先谢谢了,
powerxp001
2008年04月28日 20:36:56
2楼
请参看新《措施》-节能,哪里有户数与系数的对照
回复
gzcd2002
2008年04月28日 21:42:33
3楼
别找了,去供电局配电部门直接问他们要用什么样的算法,各地不一样的,别的地方只能参考.
回复
hanqiangding@co163
2008年04月28日 21:43:15
4楼
1是按什么指标算的?4750是什么?
2算法是正确的,但是指标取6KW,要看户型面积及房间数来确定
3有些草率
回复
gzcd2002
2008年04月28日 21:52:24
5楼


俺这里就是用2的算法
回复
xzhdc
2008年04月28日 22:28:45
6楼


住宅小区负荷与变压器容量的选择
1 城镇住宅小区用电负荷的特点
与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。
2 住宅用电的预测
(1)需用系数法:
小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W。中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。
(2)单位面积法:
据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。
3 变压器的选择
(1)同时系数:
住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35。
(2)变压器容量:
城镇住宅小区一般范围较小,供电变压器一般不考虑环网和双电源。根据小容量多布点的原则,单台变压器的容量不宜超过315kVA。
由于居民用电基本没有无功补偿,故取负荷功率因数cosφ=0.7。
(3)举例:
在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大?
用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器。
原作者: 石安基
回复
yangqihong-163
2008年05月03日 00:24:30
7楼
这个也是因地区的区别而异,最好是找当地供电局配电部门直接问他们要用什么样的算法,各地不一样的,别的地方只能参考.
回复
liyc008
2008年05月03日 08:58:12
8楼
一、二种计算方法是对的,第三种没看懂。当然每户负荷的取值与各个地方有关
回复
岭南雨林
2014年05月09日 16:44:06
9楼
学习学习,一二种的计算都差不多了。但有些系数还是要当地供电部门取得。
回复