箱变与环网柜上的这些符号,您清楚吗?
wx_28471389
2025年01月16日 13:42:34
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:输配电电力实用技术加油站 如有侵权,请联系删除 箱变与环网柜都是配电网中常见的设备,在工作中经常会在设备的表面看见一些各种形状符号的标识,这些符号标识都对应哪些器件呢?一起来看看吧。 01 美式箱变 美式箱变箱体主要由底座、侧板、隔板、门和顶盖等部分组成。 

来源:输配电电力实用技术加油站
如有侵权,请联系删除

箱变与环网柜都是配电网中常见的设备,在工作中经常会在设备的表面看见一些各种形状符号的标识,这些符号标识都对应哪些器件呢?一起来看看吧。

01 美式箱变
美式箱变箱体主要由底座、侧板、隔板、门和顶盖等部分组成。 
美式箱变外观图
箱体内分为高压室、变压室和低压室。高压室采用完善可靠的紧凑型设计,具有全面的防误操作连锁功能,可靠性高,检修方便,高压开关设备可采用终端负荷开关, 环网开关柜等。
变压器室可安装容量为1600Kvar以下,电压为12/0.4KV的油浸式或干式变压器,并设有隔离防护网,变压器室可采用自然通风或强迫通风,根据需要加装自动温度控制器,室温监视和自动启闭的通风装置。 
低压室配有配电、计量、无功补偿等标准方案,可根据需要设计二次控制回路及出线数。
优点:体积小占地面积小、便于安放、便于伪装,容易与小区的环境相协调。可以缩短低压电缆的长度,降低线路损耗,还可以降低供电配套的造价。
缺点:供电可靠性低;无电动机构,无法增设配电自动化装置;噪音较高,因为变压器安放在室外,起不到隔音的作用。
高压部分接线与实物对应图
低压部分接线与实物对应图
02 欧式箱变
欧式箱变的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的,可以进行停送电操作并且有过负荷和短路保护。
欧式箱变外观图
低压室由低压空气开关、电流互感器、电流表、电压表等组成的。变压器一般采用 S9 或干式的等。
具备五防功能,各电器元件之间采用了机械联锁。还具有电能检测、显示、计量的功能,并能实现相应的保护功能,设有专用的接地导件,有明显的接地标志。
优点:噪音、辐射较美式箱变要低;可以设置配电自动化。
缺点:体积较大,不利于安装,对小区的环境布置有一定的影响。 
高压部分接线与实物对应图
整体一次接线图图例
03 SF6全封闭型户外环网柜
SF6环网柜是一种能够随意组合成多回路进出具有切换,联络,保护电力系统功能的以负荷开关作为核心部件的空气绝缘或气体绝缘的中压电气组合设备。
SF6环网柜外观图
它的主回路核心部件是由SF6负荷开关或及附加的断路器及其他一次的辅助电器组成。按组合方式可分为可扩展及不可扩展型,按生产制造工艺的不同可分为共箱式(又名充气柜或SF6全绝缘柜)及模块式。
主要由:DTU柜、PT柜、开关柜(二次部分、操作机构、出线电缆部分)、母联柜(环网柜)、提升柜(环网柜)构成。
环网柜具有结构紧凑、造价低 、体积小、安装方便的优点 , 可以根据需要扩展 ,不受外部环境的影响 ,在城市电网中获得了广泛应用 。
一次接线图各元件名称
04  巡检要求
箱变
箱变基础有无破损,箱变周围是否有杂物、树木需要清理;
箱变的通风孔及防护网是否完好;
箱变的门、门锁是否完好;
箱变的双重名称及警示标志是否清楚完好;
箱变一次接线图是否完整;
仪表是否正常工作;
变压器套管外部是否清洁、有无破损、裂纹、有无放电痕迹及其它异常现象;
变压器的运行声音是否正常、本体有无渗漏油现象、各处接头有无过热现象;
 变压器室风扇转动是否均匀;(欧变)
 高压室油位是否正常。
环网柜
是否有异常声响;是否有烧焦等异味;
开关柜门、锁良好,无破损或锈蚀;
分、合闸指示器,指示灯与实际运行情况相同;
开关柜外壳接地是否良好;
SF6气压是否在绿色区域
是否有告警或故障灯亮;
线路带电显示装置三只红灯均亮;
保护装置各指示灯正常显示,DTU通信灯能正常闪络
液晶面板正常显示画面。
免费打赏

相关推荐

APP内打开