中海第五代地库机电管线技术措施
威武的草稿本
2024年11月21日 15:38:43
只看楼主

来源:机电人脉

  本文再次分享一下中海第五代地库的技术措施, 中海一直在不停 推出创新措施,也期待更多分享。 #1 柱面布置 疏散指示灯、手报、广播、警铃、应急照明灯、监控摄像机与消火栓箱,分别布置在车道两侧柱子上,布置时上下对齐,居中设置,不得重叠;广播、警铃、应急照明灯、监控摄像机在面上部位置仅选二个设施,否则要分散在不同柱子上布置,见图1。错误布置,见图2

  本文再次分享一下中海第五代地库的技术措施, 中海一直在不停 推出创新措施,也期待更多分享。

#1 柱面布置

疏散指示灯、手报、广播、警铃、应急照明灯、监控摄像机与消火栓箱,分别布置在车道两侧柱子上,布置时上下对齐,居中设置,不得重叠;广播、警铃、应急照明灯、监控摄像机在面上部位置仅选二个设施,否则要分散在不同柱子上布置,见图1。错误布置,见图2

图一


图二

#2 风管凹口

风管变径斜角设置位置,影响观感,见图1;利用柱子将风管变径斜角挡住,见图2;

图一


图二

#3 风管支架(一)

支架在风管底边法兰周边无序设置,影响观感,见图1;利用风管角钢法兰作为支架,丝杆吊在风管角钢上(上部和下部错位吊),见图2;风管底边C型槽钢支架包住风管底边法兰,见图3;

图1


图2


图3

#4 风管支架(二)

将风管内部支撑杆固定在C型槽钢上,再将C型槽钢吊在地库顶板上,见图4;在顶部法兰上加装镀锌钢板构件,吊装风管,见图五;支架固定螺丝遇到顶板钢筋时,利用导槽,将螺丝固定在导槽上,风管支架固定在导槽上

图4


图5


图6

#5 风管下发喷淋头设置方式

风管下方喷淋头位置设在风管中部,不美观,也不经济,见图1;将风管下方喷头移至风管侧边安装,见图2;

图1


图2

#6 地库风管穿越车道设置下喷头

风管穿越车道设置下喷头,下喷支管与线槽灯重叠打架,需绕开避让,见图1;车道上线槽灯电源环绕风管从上方穿过,风管下方设置装饰线槽,将下喷支管隐藏在装饰线槽内,喷头伸出装饰线槽

图1


图2

#7 线槽灯固定

线槽灯支架细长,贴梁固定在顶板上,不美观,图1。线槽灯支架固定在梁底,或用长螺丝固定梁下,图2.

图1


图2

#8 纵向支架共用

喷淋支管与照明线槽支架互相独立设置,不美观,图1;喷淋支管与照明线槽支架虽在一条线上,但支架外观不一致,影响观感,图2;喷淋支管与照明线槽共用纵向吊杆支架,黄金分割;喷淋支管穿梁侧加装饰护套,图3。

图1


图2


图3

#9 装配式喷淋支管加固支架

喷淋支管与线槽灯共用纵向吊杆支架,若喷淋工作时,喷力很大,吊杆支架不够牢固;如采用角钢吊杆,则不协调、不美观,图1。将上部吊杆支架改为DN10无缝钢管,装配式安装,固定牢靠,喷淋头则不会晃动,图2.

图1


图2

#10 风管变径设置原则

排烟风管变径,其斜边靠着桥架与水管,影响观感,图1。风管单边变径,直线边与其周边的桥架、水管同侧,靠拢敷设,图2。

图1


图2

#11 车位线槽灯设置原则

车位线槽灯与周边支架共用,光源不通透,图1 。车位上的桥架、水管各自设置支架,线槽与周边管线底部齐平,独立支架,灯光通透,图2。

图1


图2

#12 单根水管、桥架穿梁敷设

单根水管和单根桥架过车道,穿梁敷设,图1。

图1


图2

#13 线槽灯连接方式

车道线槽灯与车位线槽灯梁下连接,影响观感,见图1;连接线槽穿梁翻高,见图2。

图1


图2

#14 车库冲洗管道安装

地库冲洗水管与消防水管共用支架不美观,见图1;利用消防管道的共用支架内侧壁,进行固定,见图2.

图1


图2

#15 利用强电桥架将线槽灯连通

车道上两条照明线槽之间相互连通数量较多,影响视觉效果和安装成本,见图1;利用强电桥架作为两条照明线槽连接的通道,采用JDG20镀锌钢管竖向连通线槽和桥架,镀锌钢管上部套丝,用螺帽将其固定在桥架(中部)上,实现减少线槽的连通段数量,提升视觉效果,节省安装成本,见图2.

图1


图2

#16 地库灯箱电源管线

车道上灯箱电源管线明露,影响视觉效果,见图1;车道上灯箱电源管道暗埋,或采用线槽从线槽灯专用回路引接

图1


图2

#17 单根消防干管在车道上方支架

车道单根喷淋次干管支架用角钢材质,门型造型,不美观,见图1;车道上方单根喷淋次干管采用“工”字型支架,用抱箍倒钩,美观大方,见图2

图1


图2

#18 集中管线转弯处支架设置

管线转角处加装支架,影响观感,见图1;管线转角处弯头对齐,不设支架,管线美感尽显无遗,见图2

图1


图2

#19 地库桥架翻弯

地库桥架翻弯,底部凹凸不平,影响观感,见图1;多根桥架汇总交叉处共用一个装饰桥架,见图2

图1


图2

#20 地库桥架转弯连接技巧

桥架翻弯,底部凹凸不平,影响观感,见图1;利用竖向空间,隐蔽处理桥架连接,提升品质,见图2;

图1


图2

#21 地库桥架、消防管道交叉布设

集中布置的消防管出现洞口,影响观感,见图1;地库桥架、消防管道交叉布设,底边平整,提升观感,见图2;

图1


图2

#22 地库综合管线布置原则

集中设置桥架、水管(中间无车位线槽灯时),尺寸大的居中,依次排布小的,分别向二侧展开,底边齐平,间距均匀,达到格栅吊顶效果。如果管线中间夹着线槽灯,线槽灯居中,管线从小到大向二侧展开.

图1


图2

#23 地库桥架、水管共用支架

地库水管、桥架没有全部做成共用支架,影响观感,见图1;地库水管、桥架做成共用支架,一条为8号槽钢,一条为4号C型槽钢,中间加设拉杆,见图2;

图1


图2

#24 车位管线错层紧贴布置

车位上方交叉管线,布置凌乱,见图1;通过上反部分梁高,车位上方管线错层紧贴布置,美观整洁,见图2;

图1


图2

#25 集水坑数量减少

地库洗地车,集冲、洗、收水功能于一体(图1),每个防火分区设一个集水坑,坑内设一台水泵,不设备用泵

图1

#26 消火栓箱门图案

消火栓箱开门形式、箱门上字体布局及图案设计不美观,见图1;个性化设计消火栓箱开门形式、箱门上字体布局及图案,图2

图1


图2

免费打赏

相关推荐

APP内打开