转自公众号:暖通建筑 在以往的建筑机械排烟系统设计中, 一般仅要求排烟风机入口处的280℃排烟防火阀与排烟风机联锁,排烟系统在其它位置的280℃排烟防火阀不与风机连锁, 仅起到隔烟阻火作用。 且在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013也有相关要求: 4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
转自公众号:暖通建筑
在以往的建筑机械排烟系统设计中, 一般仅要求排烟风机入口处的280℃排烟防火阀与排烟风机联锁,排烟系统在其它位置的280℃排烟防火阀不与风机连锁, 仅起到隔烟阻火作用。
且在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013也有相关要求:
4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
在《建筑防烟排烟技术标准》GB51251-2014中4.4.6条与5.2.5条的相关要求不甚明确,暂不讨论。
但在2023年3月1日实施的 《消防设施通用规范》GB55036-2022 对机械排烟系统上的280℃排烟防火阀与排烟风机的控制逻辑关系有如下要求:
而在 《《消防设施通用规范》GB55036-2022实施指南》 对《消防设施通用规范》GB55036-2022中11.3.5条有如下解释:
由此可知,根据现行国家规范,机械排烟系统中所有的280℃排烟防火阀必须具备在其关闭时连锁关系系统中的排烟风和补风机的要求似乎已成定局。
然而笔者认为,如果机械排烟系统中所有280℃排烟防火阀均与排烟风机及补风机联锁, 其合理性值得商榷 。原因如下:
1)增加排烟控制系统的复杂性,控制点位增加,故障风险点增多,造成风机误动作的概率增加,系统可靠性可用性降低, 这与行业对消防系统尽可能简单可靠为原则相悖。
2)根据现行规范要求,每个防烟分区支管均设置280℃排烟防火阀,若任意一个排烟防火阀关闭联锁风机关闭,那么火灾时,当第一个防烟分区280℃排烟防火阀动作联锁排排烟及补风机关闭。如果本防烟分区烟气满溢到相邻防烟分区,则相邻防烟分区便失去了应急手动打开排烟阀排烟的机会, 造成排烟系统的安全性大大降低。
3)在火灾中,尽可能利用排烟系统及时排烟,尽可能延长排烟系统使用时间,保证人员安全疏散,确保生命安全是第一位的。如果仅仅为了保护系统而关闭风机使排烟系统失去作用, 与消防设施的设置首要任务是满足消防安全的初衷相悖。
关于机械排烟系统中280℃排烟防火阀是否需要联锁关闭排烟风机及补风机的功能,地方省市有不同的要求和解释,如下:
河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版) 有如下要求:
2023年10月19日浙江省住房和城乡建设厅浙江省消防救援总队关于印发《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》部分条文执行问题专家意 见的通知 ,有如下要求:
广西建筑工程消防技术验收常见问题汇编2023 ,有如下要求:
2023年4月海南省住房和城乡建设厅《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023》 ,有如下要求:
2023年年8月湖南省住房和城乡建设厅《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件审查要点2023年版》 ,有如下要求:
2023年10月江苏省建设工程设计施工图审查管理中心《2023江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(暖通、给排水)》 ,有如下要求:
湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南 (2024年版) , 有如下要求:
消防设施是 “养兵千日,用兵一时” ,在生命财产安全面前,一切都得让路,消防系统损坏可以再修复,生命却只有一次。
因此,在满足使用要求的前提下,尽可能延长机械排烟系统的运行时间,为人员疏散逃生创造条件,是消防排烟系统设计者及相关领域的专家学者需要首先考虑的事情。