防烟楼梯和前室的加压送风常见问题?
cctv_031
cctv_031 Lv.2
2008年04月23日 10:32:54
来自于通风排烟
只看楼主

1:风口大小怎么选择计算?是不是总的加压送风量 除以设置风口的个数 ,再除以风速,得到一个面积 根据面具选择风口?加压风口的风速是多少?2:加压风口平时是开的还是关的?平时风机开不?3:选择风机按风量选择 ,那个阻力还要考虑不?

1:风口大小怎么选择计算?是不是总的加压送风量 除以设置风口的个数 ,再除以风速,得到一个面积 根据面具选择风口?加压风口的风速是多少?
2:加压风口平时是开的还是关的?平时风机开不?
3:选择风机按风量选择 ,那个阻力还要考虑不?
免费打赏
cctv_031
2008年04月23日 11:16:30
2楼
顶起来 呀
回复
cctv_031
2008年04月24日 10:03:40
3楼
版主 教训的是
回复
zhwei_2207
2008年10月07日 14:19:13
4楼
路,需要一步一步的走.

呵呵..大家都是同路人。
回复
暖小流
2009年12月10日 22:32:26
5楼
选择风机按风量选择,那个阻力还要考虑不?

到底怎么考虑?
回复
kkkivertiger
2010年01月24日 17:12:40
6楼
1、前室火警时开启当前层及上下层,总共三层风口。平时正压送风口关闭。
楼梯间,地上部分火警时,地上部分全开;地下部分火警时,地下部分全开。平时正压送风口关闭。
2、风口风速最大10m/s。
3、阻力计算