一种36kV 紧凑型环网柜
wx_12356433
2024年06月24日 16:17:54
只看楼主

ENTK-VR 36 是一个紧凑的单元,将所有 MV 功能组合在一起,用于连接、供电和保护开环或单馈电网上的变压器。 配电网的运行有时需要 HV/MV 变电站的额外开关点,以限制故障对网络的影响。 ENTK-VR 36 提供了一系列解决方案,可用于生产 2 、 3 、 4单元 连接,使用隔离开关切换线路。所有开关设备和母线都集成在同一个不锈钢


ENTK-VR 36 是一个紧凑的单元,将所有 MV 功能组合在一起,用于连接、供电和保护开环或单馈电网上的变压器。

配电网的运行有时需要 HV/MV 变电站的额外开关点,以限制故障对网络的影响。

ENTK-VR 36 提供了一系列解决方案,可用于生产 2 3 4单元 连接,使用隔离开关切换线路。所有开关设备和母线都集成在同一个不锈钢 SF6 充气外壳中,外壳具有 1 4 个功能单元:

~功能( I )三位网络开关( 400/630 A ),(闭合、断开、接地)。

~功能( Q 3 位组合保险丝开关,变压器馈线( 200A ),(闭合、断开、接地)。

ENTK-VR 36 达到的性能水平符合 IEC 建议的“具有一定压力、终身密封”系统的定义。

ENTK-VR 36 是满足配电网要求的理想解决方案,具有以下特点:

~绝缘水平(额定电压)  36 kV

~网络额定电流  400/630 A

~ 短时耐受电流  16/20 kA

~海拔  1000 米。

~环境空气温度:

  小于或等于 +40 ° C

  在 24 小时内平均小于或等于 +35 ° C

  大于或等于 -15 ° C

正常操作条件,符合 IEC 标准 60694

ENTK-VR 36 开关设备由 1 4 个小型功能单元组成。


这种一体式与外界隔离的装置包括:

~不锈钢金属外壳,终身密封,将有电源部件、网络开关隔离开关、接地开关和变压器馈线熔断器开关组合在一起;

~ 一到四个电缆隔间,带有与网络或变压器的连接接口;

~低电压隔间;

~用于组合保险丝开关的保险丝室隔间。

ENTK-VT 36 获得的性能水平符合 IEC 建议的“带电系统加压密封”定义。

隔离开关和接地隔离开关为操作员提供所需的所有操作保证:

密封充满 SF6 的外壳处于 0.03MPa 的相对压力下。充气后终身密封。在生产过程中对密封进行常规检查,使设备的预期寿命为 30 年。

因此,ENTK-VR  36 不需要对活动部件进行任何维护。

隔离开关断开电弧通过使用 SF6 吹扫动作技术来熄灭。

其中可以看到各种隔间和功能:

~ CAS 下部的功能( I ),

~ CAS 上部的功能( Q )。

每个功能( I )或( Q )都配有一个移动触点和两个固定触点,一个用于合闸开关,另一个用于接地。

合闸和接地之间的中间位置为“打开”位置。

柜体

用于支撑开关组件的镀锌钢的强度使其不变形且耐腐蚀。

外壳由 2.5 毫米不锈钢制成。

气箱

它填充有相对压力为 0.03MPa SF6 气体,并在填充后终身密封。在生产过程中定期检查密封,使设备的预期使用寿命为 30 年。因此,ENTK-VR  36 不需要对活动部件进行维护。气箱将所有活动部件组合在一起:隔离开关、接地隔离开关和变压器馈线熔断器开关组合。

ENTK-VR 36 达到的性能水平符合 IEC 建议的“密封压力系统”定义。

ENTK-VR 36 的重载、可靠和环保设计使得开关设备内部极不可能发生故障。然而,为了确保人的最大安全,RNTK-VR  36 能够承受额定短路值为 16kA 的内部电弧,持续 1 秒。 20kA 持续 0.5 秒而不会危及操作员。

内部电弧引起的意外超压受到金属外壳下部安全阀打开的限制,不会发生任何故障或向设备前部突出。在进行了 16kA/1s 20kA/0.5s 的型式试验之后, 该设备满足 IEC62271-200 附录 AA 中定义的六个判断标准。


开关设备

隔离开关具有以下结构。

ENTK-VR 36 是一种紧凑型装置,包括:

~移动式三工位机构(闭合、打开和接地), 其水平移动。其设计避免了网络开关和接地网络开关同时闭合。

~接地隔离开关符合标准,具有短路关合能力。

~ 断开功能与隔离功能相关联。

~进入电缆隔间的通道可与接地隔离开关和开关互锁。

~开关状态指示:直接放置在模拟图上,这些指示给出 每个隔离开关的位置。


开关柜紧凑设计,两进一出宽度1005mm,深度1000mm,高度2000mm,满足风塔安装要求。


免费打赏

相关推荐

APP内打开