一、最小防毒通道换气次数的确定 确定最小防毒通道换气次数和清洁区超压值应同时考虑以下两种工况:防空地下室类别和防化级别.当该人防工程为一等人员掩蔽工程或防化级别为乙级时,其最小防毒通道换气次数的数值和清洁区超压值,与该人防工程为二等人员掩蔽工程或防化级别为丙级时,其最小防毒通道换气次数的数值和清洁区超压值分别是两个不同的值,设计中不应混淆,以免造成一系列的错误。
一、最小防毒通道换气次数的确定
确定最小防毒通道换气次数和清洁区超压值应同时考虑以下两种工况:防空地下室类别和防化级别.当该人防工程为一等人员掩蔽工程或防化级别为乙级时,其最小防毒通道换气次数的数值和清洁区超压值,与该人防工程为二等人员掩蔽工程或防化级别为丙级时,其最小防毒通道换气次数的数值和清洁区超压值分别是两个不同的值,设计中不应混淆,以免造成一系列的错误。
二、设计中其他常见问题
1、通风(排风)管与扩散室接入位置
在规范1的第4.6.2条和规范2的第3.4.7.2条都有非常明确的规定,但在设计图纸中还是常常看到随意接入的情况,其原因或对规范认识的不足、不够,或由于实际布置困难而随意接入.若是前者原因,应加强对规范的学习或培训,若由于后者原因,应提早与建筑设计人员协商解决,在方案设计阶段就提前介入,以满足规范要求。
2、增压管的设置
在设有清洁、滤毒、隔绝三种防护通风方式,且清洁、滤毒进风合用风机时,应在送风机出口的清洁区与清洁进风管的两个密闭阀门之间设置DN25增压管及铜球阀.增压管和铜球阀要设置在清洁区内。该管的作用是在滤毒通风时,防止由于清洁进风管内密闭阀门关闭时可能的不完全密闭,使得少量染毒空气经风机送至室内造成危害,此时应打开增压管上的气密性铜球阀,使风机之后的带压空气进入清洁进风管的两个密闭阀门之间,形成一定的超压,阻止室外染毒空气沿清洁进风管道直接进入室内清洁区.增压管的接法应一端接清洁风管的两个密闭阀门之间的进风机房的风管上,与风管垂直焊接连接,另一端应接在送风机出口后风管的平直稳流段上,且增压管的入口应设在风管内,正对着空气的流动方向,便于空气进入增压管.在设计中发现增压管的设置有时连接随意,或一端未接在送风机出口风管的平直稳流段上,或增压管未能正对着空气流动方向,不能很好的起到增压管应有的作用。
3、最小防毒通道换气次数及排气活门的设置问题
对于掩蔽人数较多的一、二等人员掩蔽工程,在滤毒通风时的新风量按照规范2第5.2.2条的最小新风量作为滤毒通风量时,一般都满足规范2第5.2.7条的要求,即按掩蔽人员计算所得的新风量,大于室内保持超压值所需的新风量。但当掩蔽人数较少时,若按规范2第5.2.2条的最小新风量作为滤毒通风量时,设计中常出现不满足规范2的第5.2.7条的要求。例如某附建式人防工程,建筑面积435M2,平时为储藏室,战时为二等人员掩蔽工程,掩蔽面积204M2,清洁区容积为672M3,掩蔽人数180人。经计算其最小防毒通道容积为15.8M3。若按照规范2第5.2.2的最小新风量与掩蔽人数的乘积作为滤毒风量时,虽能满足隔绝防护时间要求,却不满足室内保持超压值所需的新风量。因此在掩蔽人数较少的人员掩蔽工程中,须特别注意设计选用的滤毒风量能否满足室内保持超压值所需的新风量的要求。其次,在滤毒通风时,人员掩蔽工程内部的排风机停止工作,送风量按滤毒工况进行, 防毒通道作为战时人员的主要出入口,通道内排气活门的设置至关重要,其设置数量所达到的超压排风量,也应满足规范最小换气次数的要求,而设置位置应满足该通道在水平和垂直方向全面换气的要求。在设计上,出现较多问题的或者是排气活门的设置位置,不能满足该通道的全面换气,特别是在2米以下区域,无换气活门(口),出现换气死角,造成安全隐患;或者是布置在密闭门(防护密闭门)上部的自动排气活门(防爆超压排气活门)未考虑排气活门上的重锤的安装尺寸,影响密闭门(防护密闭门)的正常开启。
4、固定(移动)电站通风中常见的问题
规范2规定下列工程应在工程内部设置柴油电站:(1)中心医院、急救医院 (2)救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000M2。设计中常常遇到的问题有:当单体人防建筑面积大于5000M2的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程等防空地下室应在该单体人防工程内部设置柴油电站,柴油发电机组台数可设1-2台;当单体人防建筑面积小于5000M2,但该小区内建有多个防空地下室,且人防地下室面积之和大于5000M2时,应在其中的某个防空地下室内设置柴油电站,柴油发电机组台数不应少于2台,以满足该小区战时人防供电需求,并在各单体人防设计说明中明确战时供电由该小区电站提供保证。当柴油发电机组的总装机容量不大于120kw时,可设置移动电站,总装机容量大于120kw时,宜设置固定电站。
对柴油发电机房的通风,用的最多的是空气冷却方式,来消除机房内余热,在计算通风量时通风计算的温差是机房排风温度和夏季当地通风室外计算温度差。夏季当地通风室外计算温度查规范1附录k或其他有关资料,机房内温度建议按不大于390C取值,因根据规范1第7.3.9条要求柴油发电机房内的温度,不应超过400C。此外,机房的排风机不宜选择普通风机,宜选用消防排烟风机。在排风主管上引出排风支管至储油间,以满足储油间换气次数的要求,并在穿越储油间支管的隔墙处,设置700C能自行关闭的防火阀。对于柴油机的排烟系统,要求柴油机的排烟口与排烟管道采用金属柔性连接,当连接两台或两台以上柴油机组时,在排烟支管上还应设置单向阀门。由于通常柴油机的排烟温度在5000C以上,室内部分的排烟管道,应采用耐热不燃的隔热材料进行保温,使保温后的表面温度不大于600C。
5、通风设备的选择
常用人防通风设备有通风机、油网滤尘器和过滤吸收器。在选择油网滤尘器时,在满足规范的前提下,尽量选择低阻力的滤尘器,以减少通风系统的阻力。在选择过滤吸收器时,要严禁其额定风量小于通过该过滤吸收器的风量,这是人防设计规范的强条,以确保战时的滤毒效果。常用人防通风机有电动脚踏(手摇)两用风机和电动风机,在战时动力无保障的情况下,送风机应选择电动脚踏(手摇)两用风机,以确保战时滤毒通风的需要,在战时动力有保障的情况下,可首选电动风机,这样机房占地少,运转效率高,送风机常选择离心风机,排风机常以选择电动轴流(混流)风机为主。在风机的选择上,要分别按照战时清洁送风量、系统阻力选择清洁送风机和战时滤毒送风量、系统阻力选择滤毒送风机。两种工况下风量和系统阻力相差较大,不可相互代替,在风机的选型上要特别注意分别满足之。