提起电线电缆工作电流的计算,想必大部分电气人员都不陌生了。但是仍然有部分电气人员还是一知半解的。当前我国电力发展速度不断提高,相应高压电力的应用水平也得到了提升。 而在使用高压电力电缆的过程之中,由于各方面因素的问题,存在较多的故障隐患,导致高压电力正常的使用情况受到影响。 因此工作人员对于电力电缆的常见故障需要有一定的了解,从而采取相应的措施进行解决。那么电线电缆工作电流今天应该如何计算呢?下面本文就给大家分享这方面的知识,希望对大家有一定帮助!
(1)电线电缆工作电流计算公式:
单相电流计算公式
I=P÷(U×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);
I-相线电流(A)
三相电流计算公式
I=P÷(U×1.732×c0sΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);
I-相线电流(A)
一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝 导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。
也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;
三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
电缆允许的安全工作电流口诀:
十下五(十以下乘以五)
百上二(百以上乘以二)
二五三五四三(二五乘以四,三五乘以三)
七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)
穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)
铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)
裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上
(2)电能表功率计算公式:
功率单位是w或kW,电度单位是kwh,1kW工作 1小时耗电量是1kwh(度)电功W:电流所做的功叫电功,电流作功过程就是电能转化为其它形式的能。
公式:W=UQW=UIt=U2t/R=I2RtW=Pt单
位:W焦 U伏特 安培 t秒 Q库 P瓦特
电功率P:电流在单位时间内所作的电功,表示 电流作功的快慢。
【电功率大的用电器电流作功快】
公式:P=W/tP=UI(P=U2/RP=I2R)
单位:W焦U伏特安培t秒Q库P瓦特3电能 表
(瓦时计):测量用电器消耗电能的仪表。1度 电=1千瓦时=1000瓦×3600秒=3.6×106焦耳
例:1度电可使二只“220V、40W电灯工作几小 时?
解t=W/P=1干瓦时/(2×40瓦)=1000瓦时/ 80瓦=12.5小时
(3)电气线路功率负荷相关计算式:
功率的基本计算公式为一一功率W(P)=电流A(I) *电压V(U)。我国的家用市电电压一般是220V,则家用线路负荷容量计算如下:
1.5平方毫米的线电流=10A;承载功率=10A*22 0V=2200W;
2.5平方毫米的线电流=16A;承载功率=16A*22 0V=3520W;
4平方毫米的线电流=25A;承载功率=25A*220 V=5500W;
6平方毫米的线电流=32A;承载功率=32A*220 V=7064W;
其他的电缆载流量计算使用:电缆载流量在线计算工具而不同制冷功率空调的驱动电功率如下:
比如:
三级能效空调1P=726W;
三级能效空调1.5P=1089W;
三级能效空调2P=1452W;
三级能效空调3P=2178W;
空调功率的详细计算可以参考:
因为空调在开启的一瞬间最大峰值可以达到额 定功率的2~3倍,依最大值3倍计算:
1P空调的开机瞬间功率峰值是726W*3=2178W,则选择不小于1.5平方的线。
1.5P空调的开机瞬间功率峰值是1089W*3=326 7W,则选择不小于2.5平方的线。
2P的空调的开机瞬间功率峰值是1452W*3=435 6W,则选择不小于4平方的线。
3P的空调的开机瞬间功率峰值是2178W*3=653 4W,则选择不小于6平方的线。
(4)三相电流不平衡度计算公式:
三相不平衡的原因主要有:电压波动、电压过 低会造成三相电压不平衡;单相负荷过大即三相负载不平衡会造成三相电流不平衡;相与相之间短路、相与零线短路都会引起三相电压、电流不平衡。三相电流不平衡度计算方法一般有以下常用的
第一个计算公式是(最大电流-最小电流)/最大 电流;
第二个计算公式是(MAX相电流-三相平均电 流)/三相平均电流。举个简单的例子,三相电流分别为IA=9AIB=8AIC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A1A3A,取差值最大那个,故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度3/7
(5)三相异步电动机电流计算公式:
I=P/1.732Uc0sΦcosΦ不是定值,与负荷率, 负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。
根据经验:三相电动机运行电流=功率X2单相电 动机运行电流=功率X3但是对于小功率的电动机,该经验公式存在误差,应该根据公式三相:(P=1.732*U*1*功率因数*机械效率)单相:(P=U*1*功率因数*机械效)
(6)电线线缆扩展知识:
1)电线一长度:100米,正负吴差0.5米,
2)电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股, BVVR双胶多股;
3)电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平 方/6平方/10平方等;
4)BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BV R比BV贵10%左右;
5)BVR比BV的好处:水电施工方便.b在板弯时
6)国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载 电流值(部分)
7)家庭电路设计,2000年前,电路设计一般 是:进户线4一6mm2,照明1.5mm2,插座2.5mm2,空调4mm2专线。
2000年后,电路设计一般是:进户线6一10mm2,照明2.5mm2,插座4mm2,空调6mm2专线。
8)电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。
9)电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包 装标识为BV(B),单股则为BV。
10)电线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑